第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[事故案例] 氧气缓冲罐吸瘪

下来 发表于 2021-5-16 19:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
934 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
事故发生当天凌晨生产区电网断电,空分工段全线、氧氮压送系统断电停车,供电恢复后系统重新启动,运行参数没有明显异常。运行约20h,电网再次发生低压电断电,断电后系统正常连锁停车,氮压机使用低压电正常停车,氧压机使用高压电,没有正常连锁停车,运行约3分钟将进口氧气缓冲罐吸瘪,管道拉弯!致使全厂停车15日。
& ?% E4 c1 e2 }" C  p. R$ b' X# c事故发生后进行分析发现:
% f2 ^; v: T( ~1 a+ c1.操作人员对断电应急处理了解不足,断电发生后只是进行下游工段的安全防护,没有进行运转设备排查。
7 S* L/ Y) G3 \3 v+ I4 Z6 h  E2.上次断电发生后电气方面将电气连锁切除,低压电断电后高压电没有正常连锁中断,导致氧压机在没有氧气供应情况下将缓冲罐吸瘪。, h. a, A+ b0 j
3.氧压机回流阀不能正常投用,氧气中断后回流阀没能够打开,不能将机后氧气向机前补偿。
全部回复(1)
来张图片就更直观了。
2021-5-18 19:57:03
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn