我们的液氧气化泵放在大型液氧常压贮槽下面,液氧泵投运行前后所排出的液氧气化,周围氧浓度较高,不安全,且可能危及到液氧贮槽的安全,请问可否放置在贮槽的下面,液氧泵电机在此环境下有什么要求?
# L4 u9 w% M; g% y& j$ Z5 n8 r% q) g( p
, }  H5 n, i" I& Z8 i0 d
根据氧气站设计规范GB 50030一91规定:第5.0.1条 氧气站、液氧气化站房(附表4.1中明确“气化站”指:以布置输送氧、氮等气体给用户的低温液体系统设施为主的,包括有关主要及辅助生产间的建筑物)的主要生产间和氧气汇流排间,宜为单层建筑物。是否可以认为液氧泵及其系统安装在液氧贮槽下面,可视为双层结构建筑???还望请指教!还有你所见的液氧泵电机防护等级是多少能否告知?
发表于 2021-5-9 19:01:19 | 显示全部楼层
可以的.& c+ \3 ?3 q9 `2 ]1 A+ c
我见的几个液氧常压贮槽都是把液氧泵放贮槽下面,不过要注意把管线的安全阀排放口用管子连接,口冲下.泵后排放阀口也用管子接上,口冲下并且在它们下边放上容器接着,不能把液氧直接排地上,防止损坏地面和冻伤人.
# X3 B; D5 R! t3 p2 b. }, Q电机我就不清楚了,我见的都是进口电机,应该是专用的吧
 楼主| 发表于 2021-5-9 19:03:18 | 显示全部楼层
据我所知,液氧泵的爆炸在国内已发生过多起,还有低温截止阀、真空绝热阀也发生过爆炸事故,如果这些设备和设施放在液氧贮槽的下面,一旦出现事故,将直接危及到液氧贮槽的安全,所以液氧泵放在液氧贮槽的下面是否合理,从工艺角度上应该没问题,但从安全角度上看,总让人感觉不踏实!
+ Q" A! {1 e% }2 c* n
发表于 2021-5-9 19:03:48 | 显示全部楼层

" ?- ^  I; E; i% G. k+ B楼主考虑的也有道理,可是工厂汽化泵不可能离储槽太远,这样进入汽化泵的管线太长,汽化严重,如果都用真空绝热管成本太高,所以我觉得这是汽化泵放储槽下面的主要原因
发表于 2021-5-9 19:07:19 | 显示全部楼层
一般电机的防护等级IP55,无火花型电机采用F级绝缘
发表于 2021-5-9 19:08:59 | 显示全部楼层
微信截图_20210509190757.png 微信截图_20210509190805.png
3 z( k) V. c7 b! Z9 [' F这是辽宁某化工厂的液氧泵,出口压力达到40KG,就放置于储罐附近
, F1 J7 r4 n6 L* W% n6 P电机防护等级为IP55(IMPORTED HIGH EFFICIENCY TEFC Inverter Duty IP55 Motor )  h: l1 P5 j: I8 g, e1 I
IP54的不推荐使用
发表于 2021-5-9 19:27:25 | 显示全部楼层
我们是一用一备,离贮槽较近,远了安全提高了但气化率也相应提高易产生汽蚀