空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1411|回复: 6

[话题讨论] 低温液氧泵可否布置在大型常压贮槽下面?对液氧泵电机有什么要求?

  [复制链接]
发表于 2021-5-9 19:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
我们的液氧气化泵放在大型液氧常压贮槽下面,液氧泵投运行前后所排出的液氧气化,周围氧浓度较高,不安全,且可能危及到液氧贮槽的安全,请问可否放置在贮槽的下面,液氧泵电机在此环境下有什么要求?0 I% t- ?0 l' E" e8 A% d5 v
  J2 o; u( U% R& R% C: w. r
& r$ K& m1 }+ w/ V
根据氧气站设计规范GB 50030一91规定:第5.0.1条 氧气站、液氧气化站房(附表4.1中明确“气化站”指:以布置输送氧、氮等气体给用户的低温液体系统设施为主的,包括有关主要及辅助生产间的建筑物)的主要生产间和氧气汇流排间,宜为单层建筑物。是否可以认为液氧泵及其系统安装在液氧贮槽下面,可视为双层结构建筑???还望请指教!还有你所见的液氧泵电机防护等级是多少能否告知?
发表于 2021-5-9 19:01:19 | 显示全部楼层
可以的." Z/ N" Z. U6 W6 i3 X1 M  V* N
我见的几个液氧常压贮槽都是把液氧泵放贮槽下面,不过要注意把管线的安全阀排放口用管子连接,口冲下.泵后排放阀口也用管子接上,口冲下并且在它们下边放上容器接着,不能把液氧直接排地上,防止损坏地面和冻伤人.  R  o- W& t5 O" J8 R
电机我就不清楚了,我见的都是进口电机,应该是专用的吧
 楼主| 发表于 2021-5-9 19:03:18 | 显示全部楼层
据我所知,液氧泵的爆炸在国内已发生过多起,还有低温截止阀、真空绝热阀也发生过爆炸事故,如果这些设备和设施放在液氧贮槽的下面,一旦出现事故,将直接危及到液氧贮槽的安全,所以液氧泵放在液氧贮槽的下面是否合理,从工艺角度上应该没问题,但从安全角度上看,总让人感觉不踏实!
" E8 x$ Z0 C( k+ ~3 ~4 \0 S
发表于 2021-5-9 19:03:48 | 显示全部楼层
% {( A3 c/ T" v, b, p) P: W
楼主考虑的也有道理,可是工厂汽化泵不可能离储槽太远,这样进入汽化泵的管线太长,汽化严重,如果都用真空绝热管成本太高,所以我觉得这是汽化泵放储槽下面的主要原因
发表于 2021-5-9 19:07:19 | 显示全部楼层
一般电机的防护等级IP55,无火花型电机采用F级绝缘
发表于 2021-5-9 19:08:59 | 显示全部楼层
微信截图_20210509190757.png 微信截图_20210509190805.png
0 h8 k' }% o1 h; d这是辽宁某化工厂的液氧泵,出口压力达到40KG,就放置于储罐附近
, F! }& e  A. ]& ~9 s* W电机防护等级为IP55(IMPORTED HIGH EFFICIENCY TEFC Inverter Duty IP55 Motor )
4 D8 y5 l$ R0 t( q) v; ~! I+ RIP54的不推荐使用
发表于 2021-5-9 19:27:25 | 显示全部楼层
我们是一用一备,离贮槽较近,远了安全提高了但气化率也相应提高易产生汽蚀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-12-23 02:10 , Processed in 0.122539 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表