[话题讨论] 风机冷却塔的飘水率是多少?

小助手 发表于 2021-4-21 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1842 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大漠雄鹰:各位师傅有知道风机冷却塔的飘水率是多少?如果风机都开了,水温还是没降,有什么好办法降水温?
全部回复(3)
浩哥:飘水率一般在百分之二! l& ?+ L5 _1 n- E7 y

+ C4 J9 X# b" X! F5 E八九:漂水损失约为循环水量的0.05%—0.2%
% g( {( T1 y- k5 n- `* J; ?1保证风冷塔通风良好
2 E. U% e* K; n3 V$ s2调节水流量使每个风机处理的水量大致均匀7 v7 U9 g$ g5 P' U' P0 g
3调整风机叶轮在最佳角度* @* w2 M2 a( D+ z. F
4增加补水量
% [/ o" q8 b9 `0 H  s5适当降低水池液位
+ L. O3 ^  L% s/ }+ z" {6考虑低温储槽放空气引入水池- V1 j  D0 E. }. l0 S8 ^0 ^6 o
2021-4-21 16:21:21
回复 0
李瑞鹏:检查冷却塔的水分布器分布的是不是均匀,如果不均匀的话,降温效果就会差。另外,可以提提高风机的功率,也可以显著提高降温效果。
2021-4-21 17:39:23
回复 0
大漠雄鹰:最大温差能有多少?李瑞鹏:不一定的,首先冷却塔设计的都不一样,其次跟气温有很大关系,冬天气温低能有六七度的温差。1 Y7 ^7 E+ U5 r. ]6 ]/ D
2021-4-21 17:41:14