《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 我们的空压机级间温度达到了55度了,大家有没有好的办法,降低级间温度

小助手 发表于 2025-6-6 21:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
276 3

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
我们的空压机级间温度达到了55度了,大家有没有好的办法,降低级间温度/ I$ }7 W# t0 K6 Y+ ]+ I- x

( f1 d, ?& y+ i--------------
4 W  V: u7 }5 F: o6 x滇池之恋  3g
全部回复(3)
降低循环水温度 ,清洗级间冷却器 " f* r% h, p) \6 n5 e
0 v! G8 I! d! C" k5 U; s9 v% D
-------------
" o& h. o9 P2 F9 H- O5 r龙行天下
2025-6-6 21:32:35
回复 0
AG3
换热器换热效果下降了,在线化洗冷却器,加大循环水水量,检查循环上水与循环回水压差
2025-6-9 22:23:25
回复 0
中间冷却器密封条烂了,要抽芯更换
2025-6-17 22:57:06
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836