空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1790|回复: 7

[空分工艺] 分子筛出口压缩空气露点突然波动,求助大佬指点一下

[复制链接]
发表于 2021-4-2 11:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
哪位大佬能帮助小弟一下,高氮小空分设备的分子筛出口压缩空气露点温度突然出现波动,由-70升到-50来回波动几分钟后又稳定到-70左右。这是什么原因造成的?偶尔会有那么一次两次的

分子筛出口空气露点温度曲线

分子筛出口空气露点温度曲线
发表于 2021-4-9 20:53:04 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111
5 T7 r+ X4 d9 P9 H6 N

点评

恶意灌水  发表于 2021-4-9 23:29

评分

参与人数 1空分币 -2 收起 理由
admin -2 无意义贴!

查看全部评分

发表于 2021-4-11 22:59:14 来自 | 显示全部楼层
峰值没吹到位吧
发表于 2021-4-12 23:27:45 | 显示全部楼层
用手持式的露点仪可否现场测试?根据DCS初步推断可能是测点故障或在线露点分析仪气体管路堵塞也有仪器故障
 楼主| 发表于 2021-4-13 09:05:44 | 显示全部楼层
jjmdjdzy 发表于 2021-4-12 23:27  o( m9 [- [* L6 ~9 h
用手持式的露点仪可否现场测试?根据DCS初步推断可能是测点故障或在线露点分析仪气体管路堵塞也有仪器故障
" B8 H- H4 H) Z6 [( f1 g, c
谢谢您,现场取样管线有个接口漏气,已重新拧紧。后来没出现该问题,不知道是不是这个原因造成的, a' n' `9 l1 l8 K4 C
发表于 2021-4-13 23:35:24 | 显示全部楼层
磊磊 发表于 2021-4-13 09:05
: o5 G6 ^) t6 z" ]1 M" r" S谢谢您,现场取样管线有个接口漏气,已重新拧紧。后来没出现该问题,不知道是不是这个原因造成的

" F8 ]0 A1 ~/ s$ M+ ]应该是,接气口漏气会造成外界空气进入,导致露点的升高。 不过应持续关注波动情况
发表于 2021-4-18 18:51:34 | 显示全部楼层
66666666666666
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 06:41 , Processed in 0.341706 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表