⒈V1液空节流阀:控制下塔液空液位。当液空液面稳定时,V1开度将反映液空纯度高低。# T9 L8 f+ D% h2 \+ K# t
⒉V2液氮节流阀:调整下塔液空、液氮纯度,从而影响上塔产品氧气、氮气纯度。
' t+ t9 z$ O8 C3 k& F8 `⒊V3液空节流进粗氩冷凝器:控制进入粗氩冷凝器液空量,调整从主塔抽取氩馏分量,为粗氩塔提供回流液。
- A; |3 s2 U5 b; G" l/ ?8 V⒋V702液空恒流阀(2%液空回流):通过控制粗氩冷凝器回流量,调整粗氩冷凝器热负荷,防止液空中碳氢化合物浓缩。, ^ X; l# n" |" Y
⒌V4液氮节流出精氩塔蒸发器:通过控制出精氩塔蒸发器液氮量调整精氩塔蒸发器热负荷,从而改变精氩塔上升蒸气量。" X/ A& `0 e7 @& h* ^
⒍V5液氮节流进精氩塔冷凝器:通过控制进精氩塔冷凝器液氮量调整精氩塔冷凝器热负荷,从而改变精氩塔回流液量。6 U+ [5 U4 i. a$ i
⒎V6工艺氩进液化器:与V10阀共同作用控制工艺氩流量。
9 p3 o) ]9 a: ~5 x⒏V8氮气出精氩塔冷凝器:控制精氩塔冷凝器蒸发侧压力,从而改变冷凝器热负荷。
- l; p4 d' }: f3 O( k9 W, H⒐V9氮气出氩液化器:控制氩液化器蒸发侧压力,从而改变液化器热负荷。
8 z b- W7 z, ~+ w& L. [, F. g. o& ~⒑V10液氮节流进氩液化器:控制进液化器液氮量,与V6共同作用调整工艺氩流量。) I' S& a/ A3 \1 W" G9 U
⒒V11液氮回下塔:主冷冷凝液氮回下塔,一般处于全开状态。 |
|