事故案例分享:某厂空分装置前几天才发生分子筛进水的事故,最后高温活化没用,只有更换新的分子筛。进口的分子筛花了400多万! 发生这事情的前一天,水处理车间通知空分岗位说他们做预膜处理实验,要我们关注下我们这边的异常情况,当时觉得这没什么影响,就没在意,第二天就发生了这事故,当时去水处理车间看了,泡沫确实多,但是在这过程中,我们空冷塔液位一直波动比较大,压差也比较大,拆开空冷塔检查,除沫器,分配器都是无堵塞,填料等也干净清洁,最后发现一个小细节,塔底防漩涡筒上的小孔一部分被杂物堵住了,而空冷塔的差压液位计是装在排水管道上的,水流忽大忽小造成液位计读数不准,形成假液位,实际上有可能液位已经达到塔底的空气分配器上了,出空冷塔空气夹杂大量水汽和泡沫进入分子筛,造成了这次严重事故!5 C4 A' S" G. _" \0 R( I/ B, h" i