据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范
5 F2 [ s3 J H9 O$ l$ m5 AGB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范0 \- V! |7 Z) J0 X% i* `9 J0 b
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管& r- r0 H7 K; r
4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。; G4 m5 E5 Z7 t9 Z0 n9 k- Z
, I6 e" k) R: V4 K; P
4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。' L! O: {3 x! ` Y
2 t* D) ]/ \& \) Y4 e" \+ d8 c4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。
; J$ |, p0 z) x% L; T
5 @ j, }8 F! g C# L* O4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。& r) L7 A7 M L/ x2 U
& j1 F( A$ k! a- M6 ]
4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。$ z2 M1 V* q V$ `! O
; K0 C, ]' `) |+ x" S# i# [
; J2 B7 M$ S. d! Q+ V" F0 g/ ?0 i4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。
4 Q+ n) @9 H3 N$ t- C9 W0 |0 K/ b" L8 F) `% x! Z) X" h. q o# y
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。* w" L0 a0 y+ e
4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。
* x. V0 N( M, _' Z5 a. }
0 i# @, N* n/ c" z+ W5 o4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:
' y _8 j2 D9 a/ ca)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。: Q( Y z: G7 p( B% @
b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。
! Z3 s. X9 i2 E S5 zc)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。
0 a5 H: h) U. @, d8 l+ M# D. Jd)压缩机放空管道宜采取加固措施。
) @1 V: F$ E: P
5 _2 l( |$ d4 x8 {- w$ x" S4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。
8 `/ |6 h+ ~1 D- u3 P% |2 w3 N U
; [8 I3 Q5 q! Q! d1 `- ^
: a# t N6 r4 R) z3 |
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。
7 p) H3 w6 Q/ K! r/ l' N- a, X4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。! p# Y/ Z6 f8 u" ^
* w# p3 [- ]# h3 K" v0 ^6 t9 F4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。
! l, B$ G/ g n4 [, o: k0 G
+ Q/ B( t6 `/ y6 i" p5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。# \! N; H" j8 C% M) j3 Y
; o* \+ Q0 x7 p6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。2 J4 X8 ^4 }9 j) |' K _
# f( g/ ^ o/ Z2 q% t6.11.13 分析仪表
: v' @- D+ D d7 K0 ua)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道& y0 n a9 v. d( r& {" n
S3 s+ w6 O' D4 E2 x- {0 Wb)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。
2 F7 g0 d2 T2 E6 X n$ H7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
- ~7 R, N: I, `+ ~) {+ ^ o
0 Z" U( _1 {" w3 `6 P+ A7 a9 \# I% g! C: Z2 U/ z
7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。
4 e8 G; }& a0 Y* m
* }6 U9 \; V0 x/ P0 W3 _& G7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。8 {9 u1 R( u/ w4 C( L
& h7 |9 ]8 k; C, h. K0 ^/ D' s7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。
- T. a" v! T) p0 h9 E3 G
/ w9 d7 s4 Y0 d7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。
; u* N4 s' f; l% Q- R7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。
, c9 ]4 O# {) s: m
) u% ?* T5 b. O4 F6 M9 d: r! v g3 e7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。8 V- p4 }3 x) G- P5 g
# r6 I# X( V H4 n7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。 A2 [6 j! v N$ J; ?
. n6 v/ F" B5 X3 Z6 r I% `
7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。
7 d1 q( Y/ \% }; |& J/ F8 氧气管道1 o" Q4 P8 K$ [4 N4 a v( ^& W
8.1 管道布置及安全间距
9 U. x+ ^% v# q# E8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。( l* l/ d. o' c- s. W) m+ _7 I( u
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。
/ F4 V9 Q9 \6 i6 t# h8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。4 D& n% V. N2 n( {" x! k
8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。1 ^( w8 T" G9 t" C* i6 J0 S. l
8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。
- G- p7 P( R1 v6 p# s+ l2 Y8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小0 ?# `; ^2 v8 z5 D5 Q% s
于1.5m 的直管段。
9 \+ U+ q0 X& T# a8 U" \& I8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。- g- [0 T2 a, `& n( u& R
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。
) } q! `$ L1 S! s/ ?8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。: g3 ]0 R) O% n" ~! ~% H# ~, @
表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米3 Q& {# Z9 H7 D( f/ c
, D. W! x5 P5 \& V9 m* t# m8 K# p6 {. s$ K( g" h1 ?, Z1 t
% C' t1 v- I. z/ f3 Y
; h6 c. |& }1 H" t# m5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。
& m, K+ R* o9 r2 c# I6 m9 i0 G5 l+ T$ o- X3 N# }; P6 B5 _
8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两
, R) R4 \" y" s4 I+ }+ A侧。- u; _' s' I4 S2 I8 V5 R
8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
5 |* L. T: Z, Y! k5 V3 ?3 da)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;6 B/ h4 F3 {' `; M9 h
b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;
* x/ x5 Y4 E }- {: U7 Zc)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;0 ^ v8 j/ b. O# @- L5 b
d)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面; r3 r I S# X/ J
e)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。) Q6 G- D f, Z- ]6 F
8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。9 l: c1 I' U3 D% U
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:9 ^! g+ `' O. T2 T3 {1 Z
a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;+ }' G, k! x/ e2 x( j
b)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;" ^; `9 f0 B2 I. z
c)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;
/ e9 D; z9 X8 |) M6 ~d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。7 C. i* w( Y ~
表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米
1 q3 J, R+ f5 {$ q2 }- y6 o# q/ n: A" y- V7 W
- g6 h7 f$ f, {+ z9 j
; a. p% K5 J2 x# \$ J; U8 S8.2 氧气流速) O- O' ~5 @2 H2 G
管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。
4 s4 g' F9 ^2 P( {表9 管道中氧气最高允许流速
% J! A. c. I9 B Y3 g" c# N( i3 J4 z0 t8 K
) {. H; w1 R" [9 ~! _8.3 管道材质) g X5 ]' k$ q: w- E- \! j
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
9 R8 K1 t. G1 | ?# \' s+ Z& t8.4 管件选用; F$ S+ M% @2 i8 L) Y- |
8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:0 S1 c& h2 V4 m9 v
a)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。
/ y! s ? D7 j; f+ m4 L/ \
% G4 x) w0 L' a. C8 o+ ], o
7 b6 L$ i* T% p1 O8 c对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
7 K& V& {) P0 N: a5 gb)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
/ p2 f6 q& V3 k! oc)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。
. [3 p! D( ^+ c8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。# a6 r1 { ~0 h3 c" ~- T1 j
表11 氧气管道法兰的垫片7 o# h7 i% y: s( i1 w: l; ~
/ w3 Z# |6 Z% v) S, w: k2 K
1 w! y* J% H0 C' _# f8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。
9 A* l1 @) a) O" ]' T$ k0 V8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。
6 t0 w3 Q- |; i. E. {8.5 氧气阀门选用9 B1 Q1 ~1 D1 `
8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:% e; R+ e: W" ]3 j
a)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;
1 a( ~( h" l1 G2 o8 F9 bb)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;
5 o! ?" T$ C; a% r# d @c)阀门的材料应符合表12 的要求。9 e" M- w% w! y; u! u& Z
表12 阀门材料选用要求* w& W O6 w& R. @- o7 x
; z; b6 d; |7 R! f+ w- w
4 |7 P4 X! _6 F! i5 @0 ?8 V8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。
# h5 H: d e" W( M; n0 ^8.6 氧气管道的施工、验收. E& i+ u2 D, ^) @
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:
6 N1 A6 X5 y/ K$ oa)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;
& }( _( t4 p) T& @b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;" v$ _' r% ]! W1 Z- ?
c)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。
I: e7 \ M& U( v& Z脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
3 W% P( h6 v1 q) B) ]在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。) F( i% }, g) ?! s: Q, Y. q
8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:
6 h9 C# a3 t, u- \% f% Y9 I- [a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
$ i' ]1 Y5 N% u u2 tb)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;, ~' H4 `" h+ [+ i) [2 B
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;+ I$ p, w+ B& J/ X8 v4 O$ j" I# J1 i8 _! m
d)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应
/ N7 `7 L2 r* U$ Z) b! l% U按表13 要求执行。
" x, k/ n' u2 M! e' }! J表13 氧气管道焊缝检测要求, G s% Q2 e* Y; A# k4 \
' i; K/ z5 S1 L4 c/ b! t
* Y. i- ]# N1 w
) R1 E t% i" C; ]8 o6 G当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
$ p& }' z7 v7 |9 B设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。5 }9 J5 V" z4 J, K2 ]* I7 z9 U
e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.
7 v7 h1 Y* e) q3 e8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:* }8 g* k; n& r6 D4 v a
a)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。+ ?7 Q9 b9 D: V7 g" V) i
氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。, q2 u/ T- T! w6 G# t D# ?/ q2 A
b)管道试验压力以设计压力作计算基准。
8 x( I) A4 f" O* Q! i2 ]: F) ]c)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。& O* o% a3 o$ l' o
d)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。
2 z1 ~' N! `% ]9 P
- w' {0 V# Q) G( D/ j- a6 i' p管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。4 c* Z, h$ i" O' }' B5 y) G# f5 c8 j
泄漏率A 按式(1)和(2)计算:
2 |; m$ J. h( U& `4 X9 b6 b
/ ?2 j D* I- s( g* m; H: V当管道公称直径DN≤0.3m 时:, G# m. @3 |1 c' _ H* c3 w: O9 X
& O( @+ h& e! E+ x3 \当管道公称直径DN>0.3m 时:9 K0 {# b5 I& `
3 X8 X+ ]0 t1 Q7 }" t
+ A! d2 J0 E( G9 w8 `式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);3 g7 V$ D$ A m/ S! f' B, x& F
P2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);9 f; b2 ^- [3 c8 U7 X8 S S
t1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);
9 l# J! u& T% x# N, a9 Zt2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);
4 p+ I1 ^1 ?! s" d* xDN-管道公称直径,单位为米(m)。3 Y4 S/ d- M0 q6 F. h, d6 r+ p
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。& T. ]$ {" X$ K( V/ e3 t0 q5 A. K
- H+ U0 ?4 F# u* ]& {8.7 操作及维护管理# `3 b. Z, M* C7 t+ V. Q
8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。) u- `; [8 f( |. S7 x9 V3 f+ L
8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。' R# b/ h. s/ x( H0 G! C! n) c7 ~
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。" J, m$ {+ I% H# M' d) R
8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。6 t! c! [4 _' }0 a2 q. M& B
8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。
; v# T$ Y; q9 W, B# o8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。
( I9 T9 }5 U" `; K" T( @9 V' `* l) E" N/ y8 e8 I D$ l
8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。1 I6 [. P- w6 j% Y$ R; o) h
$ Z; O. S6 H) @1 X4 X, T w& H/ v9 u! _$ B# N
, J' g& X; ^1 a ^8 c( j4 v+ t* u4 ]
, I. Y) |! c# j2 R
( v9 P( {( g( \* n- g1 O
$ r" Z2 ^; g3 I9 e6 C1 K B+ V! f8 J# K
5 N/ Q f$ ^- {/ _9 P# H
8 s3 {' n7 e: P- M
# l* b0 h9 K- L% x: I
, S* e; ~. s, l4 ^9 l; b! D |