据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范: ]1 M! y: [3 o% k) P- l7 ?
GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
4 S5 X! X6 X7 J1 O& }0 G' vSY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
5 b: r8 o8 D4 ?4 h4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。  p. ?% D8 s! P2 [4 r; {
! v( {, g: `0 V$ X3 f# j, C% G
4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。
; o4 Q0 G* o- S5 v) S4 `% [' \' F8 `& F; R
4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。
, x* a7 e+ r5 t. ]9 U
4 Y  ]* w% ~, H* k8 c1 B4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。
& o. Q6 @5 o5 }4 X8 l) q" S  t+ Y, a! R; B# V: R
4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
3 {6 u3 N( T! t4 A- L
- ~! n4 [3 _# O% T 微信截图_20210122102020.png / W1 ~' s" l# K! Q" @
4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。
  G3 F' R0 @) x4 {" r1 F1 l% ?9 X6 ]  ~3 X/ f
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。  t3 e9 h) k+ U2 a, O6 [+ g
4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。
- W- G: T, u" @( f8 t, C& a
  i( q0 F" W2 U" [# K4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:4 `" F5 M0 b% a& |. G% s" O# L
a)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。# T1 L* |6 [+ g+ }
b)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。2 l: K) r. ?! T) }, i
c)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。% b$ @# _! s) x% c
d)压缩机放空管道宜采取加固措施。# S5 J  X4 j& ?* Z2 p: a4 Y& W
2 R# _: s7 n+ \2 G: R
4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。
+ a* g1 s1 p/ Q8 d1 w7 j% y# T# L8 [: C$ D" H
微信截图_20210122102201.png 6 H  X2 K- }8 h1 ~, \8 J; U
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。
' \$ G$ s* x1 N: d2 O4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。
. X  G7 L' \; G- Q3 M
- K# t; C* D6 Y* s9 p* ?4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。4 D% Q$ T, u9 n( O( q% X: Z, j
4 ?" P9 _' d/ e5 T2 Z
5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。% F; U9 K+ e' d- q. x. y' F
5 l# z& a2 a1 N5 \* m2 m- c3 X% n
6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。, Z$ P- T- g! m  {* w6 v+ |

  K, y+ E( ^& T8 z6.11.13 分析仪表  K$ I/ L+ x0 |0 e3 ^
a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道3 S$ e+ Z* z9 Y& |/ k
* J* Y4 y6 l' _+ K8 r
b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。
$ [, Z4 Q/ h9 p/ m- h7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。
( C3 i0 r4 V# p- j% i3 y* x% @. ~* {* k  }0 h) @% m2 Y
2 w: D4 D4 p; C8 [
7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。
4 J" ?$ s4 L+ G/ W& ]5 N# T9 M3 o3 M/ Z3 `& Q1 b/ v
7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。4 n) L1 ]2 m# b0 J) ]5 V8 F
. v' y0 c- K* c& J( j; w
7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。4 ]1 l5 ~6 J) ]8 {; c. t. [0 H2 u

( K0 w$ @; o& H8 Z7 \" V6 V) v7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。
5 x8 r  L5 ], {7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。
& p8 E9 {; ^, r3 |7 Z1 Y5 L: _/ \( l
& G+ e% ~/ K% i7 _0 G6 o/ J1 C8 m3 ~7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。6 ?. r9 r" u- ^5 P* l
6 }# \& _" Q5 l; d
7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。  S  }! X2 u; m! S, P9 r# B- J5 C

% r  M& y* ?# V7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。
) f  [, T) V9 l: i; B7 a$ H8 氧气管道
0 F& y, s  s: n7 n- X8.1 管道布置及安全间距
' b4 ]# S' w4 ?8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。
! o: n$ S0 u" h# M/ E: ~5 C) J8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。
- o, R* L6 y% w, @1 `8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。* d5 q4 ~! @* ^3 o; O/ M
8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。  a. n# m/ b8 d
8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。% H5 S2 m  w" N; |. ?
8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小: K& i  q- L+ v
于1.5m 的直管段。" S# U# ]1 e) G% p" K* ~/ S) g
8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。, L2 Q7 n1 N' n: g! M9 K
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。
0 }2 u" y2 ]3 x8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。
7 Y1 y- g, F. T0 |5 G# C6 c6 b9 D) {表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米7 f' ~% R. z9 b6 H3 N$ f5 ?  d
& p4 F  T6 `' K
) c" O+ J7 M8 k- e" M: ]
微信截图_20210122102830.png
9 n& i. ]! Z: W" @ 微信截图_20210122102925.png 3 o  G+ M1 F" V7 `
5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。) v% G; u' L$ h3 A

! D! W! d( K9 {" B5 @8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两
, @- j, x- f' q侧。; r! _! x# y# a2 S4 p+ e
8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:" B. F! ^7 C+ e5 y
a)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;( Q8 p# g& X" z) L) ?! L2 c
b)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;) m. T4 X5 I' u  ]
c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;8 X5 a1 |8 C; _  h1 T; M/ ?+ x# w
d)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;
) c' V7 w/ l# D# C* F6 M, b  Be)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。& @4 A+ h# g9 b
8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。
6 N* o$ T0 F) S. C1 B8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:" p5 Q. o- O& E, c4 q; V5 D1 Z
a)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;/ j" ^% D, @0 z- _' K$ }9 F
b)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;
, ]  {, w3 g, v2 Y( C! P; Vc)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;" ]0 I2 H6 \6 m0 ~) `0 N$ A
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
4 p5 e; u* c5 g+ `表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米# ~6 I* q$ g1 O" e. x
' M% v9 u- S, d( o! D: p* ?$ P
微信截图_20210122103109.png
7 o% r. _# n( `* o  D 微信截图_20210122103134.png " o$ d1 ~7 m- N9 g
8.2 氧气流速. D2 j: Q! U8 V: o2 O9 M
管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。& F$ A; ?- o2 N; ^
表9 管道中氧气最高允许流速
9 @2 R  p4 I$ l/ ]' q2 E2 B( n
7 C2 c% a' v& ~3 W: e" W 微信截图_20210122103235.png
2 f8 `( ~; c; u) {& v6 _8.3 管道材质
& L7 q  o# N+ n# [. |9 `/ {; c氧气管道材质的选用应符合表10 规定。/ U( K' q( f3 d" t: \# Z, A0 j
8.4 管件选用
2 m( t' W7 k$ n' Q- q8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:( |2 H4 S8 Y9 K2 U' H
a)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。
, e2 |4 ^- C# @/ J1 C) G& ]
0 ^. ?9 U* x; h; `) b 微信截图_20210122103517.png ) A9 h5 }/ s7 q
对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;
& R( R' }# P& w7 ?+ T( ]b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;6 F( P5 P' ^! A7 H8 Y7 m+ [( v+ m
c)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。5 {; v# V% R7 P7 \" y
8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。
* D# d; m9 @9 Q- Z9 N! [/ T表11 氧气管道法兰的垫片
' b& D+ A' u: T# R5 ?& l& l) r7 n6 }; P  r, w' @2 F' {# K
微信截图_20210122103612.png
8 L5 L! z& F. u) P) _4 l9 e$ I8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。
9 b2 k& E, D8 n* k8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。
7 y1 |9 ^2 H! s$ ?% V8.5 氧气阀门选用
. L- [3 C+ i* M+ B8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:
: R3 K8 R0 P* t* wa)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;$ i; J3 w$ P. j/ k/ k9 z
b)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;' n, N8 I+ f% V, @
c)阀门的材料应符合表12 的要求。
# Z/ L* m( J- ?' B' _9 F; o表12 阀门材料选用要求+ R; S0 S6 r$ u3 V& f7 h- d" n* r

% S! V; C+ `5 i6 q 微信截图_20210122103719.png
7 r% j: k; Q( [0 Z2 t: X1 h8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。
2 K( V0 [2 t) H/ V8.6 氧气管道的施工、验收
6 o* S) O$ Z5 p/ _, i: C2 i8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:+ [% p( e! c4 A, s0 J- T5 t
a)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;
+ `1 l; b4 w" {- c6 `% ]5 |b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;& B0 F. T2 I, u) Y7 e
c)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。6 q# T8 X3 n& N' J5 R. B: F
脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。
; a: i- z# j0 G/ r+ N( R% u; x- ]( R在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。
5 C! q+ L6 V, W" C8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:
0 Z, r% i/ |% f' d7 ua)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
( G  \8 o$ y4 l: }b)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;# n% U0 q- h0 J3 K; I$ M2 \
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;; V1 I2 P4 E, F% e
d)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应
& w+ i& e5 N" v% `; L按表13 要求执行。- e* A- U5 }, @2 ^
表13  氧气管道焊缝检测要求
& C8 q3 ]" _$ }) l0 R2 V) t* c7 r" y. g+ l5 O0 h

* _. g2 S7 o8 Y2 B4 D+ g 微信截图_20210122103859.png
6 ?. {# L. k9 Q( t7 @" I1 X, H+ }当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:
$ `: F3 b1 F0 u设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。
7 R- T, {2 Y( h2 \5 ^e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.
) J8 G7 H% b8 t' o/ [2 y8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:& _' F1 W5 q; g& d+ O
a)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。
: p& K9 o, _8 Q( M) J) f氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。
7 B7 X% L3 k. T* C, Y/ B' Sb)管道试验压力以设计压力作计算基准。
1 ~, A* r# n/ `1 s  T, Yc)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。& O7 R9 r5 t$ d7 g: [
d)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。7 X2 ]% I% S% [7 \8 F; W( K
& ]# e1 y/ a5 ^% g% r# y; {- m  Y
管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。. q  }9 U0 M$ R( j% k
泄漏率A 按式(1)和(2)计算:3 w. d" j+ j. B8 n+ q0 p
. e' N. W! Y5 t  l8 W! i& ?3 S" N
当管道公称直径DN≤0.3m 时:; b6 b/ d6 `+ `
微信截图_20210122104108.png
: F% L" Y& E" V: m7 F/ T当管道公称直径DN>0.3m 时:8 V: e& E8 x  h3 K8 E. z! W/ w4 ~
微信截图_20210122104138.png
: m) G0 @) F& k9 B$ F6 r" j8 s5 x+ U7 r! V. z* q
式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);3 |3 I5 B! Q" `
P2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);
& m* `  j9 X; B) Q6 ct1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);
/ i! K9 a# U% p( Tt2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);3 \9 z' J6 Z% v0 C9 M# ^3 P
DN-管道公称直径,单位为米(m)。
; R: o% T# e( p; P% _4 \% b7 [8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。5 d! n/ v+ G" e+ A2 F. ~& p
) J- A, r6 N- ~0 C
8.7 操作及维护管理
/ f" @. y% g( O8 M+ K8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。
# {9 @  O. {6 m3 L  f6 N8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。
! F3 V% b- A# j4 j8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。# p6 d6 F9 c& H0 m9 R
8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。
* X) G2 I" j) m8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。9 e* ~: v* k: p; q9 m
8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。
* |  e/ ^6 T9 p1 r) ]6 C& O. j. m5 k5 u
8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。
  D7 W; K! X5 e5 ^& y
) J) t# H6 ^3 w( A; G
: u2 \0 T. i! {- s, @' F0 ^
5 M* D# y. T0 e, s2 J# p  i; U8 \7 n

( k$ M' W$ {- L2 X1 m- y6 B7 Z4 C2 C0 |8 n6 C1 O4 b

) H# ~5 a/ {# l3 N: ?2 M0 H" u: r) G

/ }( t; h& o  t/ J3 J4 t9 ]. t! Q' {6 {9 I$ P5 S
4 R* i& t+ F' I+ ?
2021-1-22 10:43:37
回复 0
2021-1-22 11:36:12
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn