输送氧气的管道和弯头应符合什么过标准,国标是什么?8 d0 A& H' Z% p3 T) n7 e  M/ G

6 z( m# a; o9 V. d5 h3 e" D话题来源:空分之家⑦群
全部回复(2)
据GB16912-2008标准关于管道的标准及描述如下,供参考:GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范% w1 a6 ~( H" M! c
GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范. o! q$ q/ R7 [/ o
SY/T 5037 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管
6 ]8 Q  o# d- g0 z4.4.5 厂区高空管道阀门,应设操作平台、围栏和直梯,其规格应符合GB 4053.l、GB4053.2、GB 4053.3、GB 4053.4 的规定。
/ w" V3 P2 T) N4 d( p' M
! }7 V) h' \! t8 g. v: J2 S4.6.26 氧压机、液氧泵、冷箱内设备、氧气及液氧储罐、氧气管道和阀门、与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备人员的防护用品等,严禁被油脂污染。
) l: V2 V+ z2 Z1 B5 L: P5 C0 e" Q; C  b$ I; d' A" h
4.6.27 氧气管道流速、材质、阀门、附件、安装、施工、验收等,应严格按第8 章的有关规定执行,避免起火、爆炸。) n0 W7 m* Y3 \* u! V* Z" s; @

7 N) S% n) }- @  Y4.6.33 压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、使用、检修及检验检测,应符合《压力容器安全技术监察规程》等国家特种设备安全管理的有关规定。& q2 b1 u$ N7 [. e# l6 I* S
& k- i; J$ f! Q
4.7.1 厂内各类建、构筑物的防雷、防静电措施,应符合GB 50057 和GB 50058 的规定。防雷最大冲击接地电阻值与防静电最大接地电阻见表4。
1 A% n7 g0 a; Z2 p: @0 d0 n
, B8 s9 Q& u0 j: ?/ W 微信截图_20210122102020.png : D9 @- u' p  W% H4 P$ h
4.7.4 氧气(包括液氧)和氢气设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨接电阻应小于0.03Ω。
+ Y% e* @+ S, ~& R+ g) O4 e3 B; n8 t* n" V! Z/ D/ [
4.9.3 深冷低温运行的设备、容器和管道,应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作,外设保冷层。6 X6 u6 z1 T; Q4 S7 G
4.9.4 设计、安装低温液体的管道,应采取避免低温液体在管道内、阀门前后积存的措施。% F! z4 L) V* e6 l
+ j! z, T' F" H$ z
4.10.2 防振动氧气厂(站、车间)的各种设备、装置的防振动符合以下要求:& _% a8 p! o8 ?
a)厂区应按总图布置的有关规定,与周期性机械振动的振源保恃一定距离。
* v5 U$ a6 d6 A  |* T( Tb)各种压缩机的允许振幅值,必须符合有关技术规程的要求。( D! S3 X* f8 b9 _
c)对产生振动的机组、附属设备及其管道,应采取防止共振措施。, ]* c. F6 T7 W" ]9 ?5 N% \2 @
d)压缩机放空管道宜采取加固措施。, c3 u- s+ w! e' x

4 q( P, q7 P: P. l) V/ Y4.12.1 设计、安装和维修气、液体管道时,管道外壁涂色标识应符合GB 7231 和表5的规定。
3 D; ^$ f# K. N; N
6 g0 E% r( ?- D' l, g 微信截图_20210122102201.png / G- h  t  N( x$ q9 v
4.12.2 管道上应漆有表示介质流动方向的白色或黄色箭头,底色浅的用黑色。
" @& e7 v6 Z9 g  p: {1 `2 c4.13.3 应建立、健全对厂房、工业构筑物、氧气管道及阀门、压力容器和重要机电、仪表设备的安全技术专业检查制度。! i% ]8 d' F3 p% F( s

" F" j6 A8 i4 z6 c4.13.6 主要机电设备应实行挂牌操作制度,重要操作应有专人监护。设备检修应制定检修制度,应有断水、断电和断气的安全措施。氧气管道及阀门作业应实行操作票制。氧气管道动火要制定方案并经主管部门批准。
* e" V- S& R0 w% w- W# V# o7 ?0 _# t
5.2 凡与氧气接触的设备、管道、阀门、仪表及零部件严禁沾污油脂。氧气压力表应设有禁油标志。. P- f" W, w( K7 s2 Q8 S. m3 h
+ b. E1 s$ T! ~5 F3 [
6.7.9 真空管道安全阀应定期校验,真空管道及真空软管出现大面积结霜时,不宜继续使用。+ f. v0 f6 k* ?) e7 q3 o, A

+ B! z# Y! Q: B2 M6.11.13 分析仪表
( R) R: n5 g/ U: t# \/ d. ~a)分析仪表的标准气瓶间,宜与分析仪表室隔开,用于充装标准气或载气的容器、钢瓶、接头、管道、垫圈等连接件,应保证密封b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道
: S0 i8 W: m! f* `, N) V2 |! r  A+ O! N3 _) x5 g- Y( B% J8 d
b)分析设备启动前,必须对标准气及载气管道和设备进行吹扫。
: n/ s" @3 a0 F$ y7.1.4 新建和停产检修后再投入生产的氮气管道及设备,应经氮气吹扫置换合格后方准投入使用。& b  w' Z( e: A

* h/ T4 m- ]% d. R, a# u
- e. n6 U/ K  y' y4 M! r7.3.4 氢气站厂房的避雷针与自然排风管口的水平距离应不小于1.5m,与机械排风管口的水平距离应不小于3.0m,与放散管的距离应不小于5.0m。避雷针应高出保护范围的管口1.0m 以上,氢气管道进出建筑物必须接地,接地电阻应符合4.7.1 的规定。
0 _9 M6 \! C- Q& K: y% V( `8 g, H! Y9 t4 d. s$ k
7.3.7 制氢设备、管道、容器上的安全水封及阻火器等安全装置,应完好、灵敏、可靠,并应定期检查。氢气洗涤器出口,湿式氢气储罐出口和进口等均应设置水封。
7 `) m4 |* l5 R
% f+ Q) I9 H0 Q  u: {: k9 r7.3.13 氢气管道宜架空敷设。在氢气管道低点处设排水装置。在管道最高点处应设放散管,并在管口处设阻火器。; |3 J5 K( c7 u" w

" M4 e% m! e) ^7.3.14 严禁氢气管道穿过不使用氢气的房间。0 j/ ]& Y* z$ a( a) q
7.3.15 氢气管道安装后,应进行压力试验、气密性试验和泄漏量试验,试验介质和试验压力应符合GB 50177 的有关规定。6 e3 v4 Y( p$ X0 {  |# ^
/ {) ?5 W% q8 u2 h# q' s
7.3.16 新安装盒停产检修后再投入生产的轻骑管道应吹扫处理后,方可投入使用。送氢气前应先用纯氮气吹扫管道、容器内的空气,再用氢气置换氮气后,方可投入正常生产运行。
4 z+ ^) ?! J0 F- T, Y
, i( |3 k% w  c8 W" ]2 h7.3.18 氢气管道及储罐的接地应良好,法兰连接应设导体跨接,其跨接电阻不大于0.03Ω。5 E# s' ~# D! ^1 I5 c

! s; k3 _% J# U: J8 ]9 f7.3.23 氢气系统应设氮气置换吹扫接头,使用时用软管与氮气管道连接,用毕拆除。
0 Z3 n, [6 R; X/ A- Y" q9 {9 q# j6 n8 氧气管道0 U: B' [5 \2 Q6 n
8.1 管道布置及安全间距5 U/ o) ?, y2 o( v
8.1.1 氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。" F# n8 h6 `9 s2 P
8.1.2 架空氧气管道应在管道分叉处、与电力架空电缆的交叉处、无分叉管道每隔80~100m 处以及进出装置或设施等处,设置防雷、防静电接地措施。
1 M0 ]' \+ d& a( A8.1.3 出氧气厂(站、车间)边界阀门后、氧气干管送往一个系统支管阀门后、进车间阀门后、调节阀组前和调节阀前、后的氧气管道宜设阻火铜管段。当氧气调节阀组设置独立阀门室或防护墙时,手动阀门的阀杆宜伸出防护墙外操作。若不单独设置阀门室或防护墙时,氧气调节阀前后8 倍调节阀公称直径的范围内,应采用铜合金(含铝铜合金除外)或镍基合金材质管道。
+ N( `& R7 d3 j6 a  Q2 I# u/ ?8.1.4 氧气管道严禁穿过生活间、办公室,不宜穿过不使用氧气的房间,若必须穿过时,则该房间内应采取防止氧气泄漏等措施。
+ o9 [4 Z% }. W6 Q: h8.1.5 氧气管道不宜穿过高温及火焰区域,必须通过时,应在该管段增设隔热措施,管壁温度不应超过70℃。严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。$ d) q5 W$ B4 L6 p9 P1 o
8.1.6 氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。调节阀组、干管阀门、供一个系统的支管阀门、车间入口阀门,其出口侧的管道宜有长度不小于5 倍管外径且不小6 t5 @, i) y, F) x2 e- Q
于1.5m 的直管段。
$ E' y  k+ S- o6 U! u% L' |1 S% N8.1.7 供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用不燃烧体材料制作的保护箱内。" _" _& Y& C0 r5 K/ o  B
8.1.8 氧气管道宜架空敷设。氧气管道可沿生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,厂房内架空氧气管道的法兰、螺纹、阀门等易泄漏处下方,不应有建筑物。; Z  e8 E6 Q) s# a( T2 a
8.1.9 架空氧气管道与建、构筑物特定地点的最小间距要求应按表6 执行。
% Y  |5 u8 F$ Q表6 架空氧气管道、管架与建筑物、构筑物、铁路、道路等之间的最小净距单位为米
3 A9 ^+ Z6 k: H. h+ R& R
5 Z2 J  u' \* @0 N
7 O" W7 t5 P3 G: T& t. ]3 O: A 微信截图_20210122102830.png * _# S% U' `: H. }! l9 Z! y
微信截图_20210122102925.png 2 Z3 y2 Y  l8 m( i* w  J" O
5 在路径收到限值的地区,架空氧气管道与10kV 及以下架空裸电缆的最小并行净距,可参照DL/T 5220执行。; n/ R: }/ d6 [8 e0 @% \7 A0 B; ?; v
6 }  S, l; J& g6 E- R& `
8.1.11 氧气管道与乙炔、氢气管道共架敷设时,应在乙炔、氢气管道的下方或支架两侧;与油质、有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架敷时,应设在该类管道的上方或支架两2 e( ?8 w/ u" q" M! [! _
侧。
5 o; H% v  X/ k1 K! X8 `; m8.1.12 氧气管道在不通行地沟敷设时,应符合下列要求:+ h( v3 m7 {' d, H
a)沟上应设防止可燃物料、火花侵入的盖板,地沟及盖板应是不燃烧体材料制作;地沟应能排除积水;严禁油脂及易燃物漏入地沟内;
, A5 e1 w4 {0 N& k2 C9 k/ rb)地沟内氧气管道不应设阀门、泛滥、螺纹等易泄漏接口;, C. J2 t- _8 b  h4 ]* K' H* ~" `
c)地沟内氧气管道与同沟敷设的管线间距参照表7 执行;* L1 R+ `/ M: _5 c9 r5 z' E
d)地沟内氧气管道与非燃气、水管道同沟敷设时,氧气管道应在上面;  c( k+ ]+ q6 n% A( |
e)严禁氧气管道与可燃气体管道(不含乙炔气)、油质管道、腐蚀性介质管道、电缆同沟敷设;并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
( n0 Y" G; V# E7 P. i0 y7 f2 D& \$ G& z8.1.13 厂房内氧气管道不宜埋地敷设。0 D4 O' z+ ~; ?7 O
8.1.14 厂区氧气管道架空困难,必须埋地敷设时应符合下列要求:
- y/ H& w$ K5 \% va)埋地深度,应根据地面上荷载决定。埋地氧气管道应敷设在冻土层以下,穿过铁路和道路时,其交叉角不宜小于45°,并应设套管。套管顶距铁轨底面不应小于1.2m,距道路路面不应小于0.7m;
' A) T$ ]9 ^) |/ _0 b& _# Lb)直接埋地管道,应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应等级防腐蚀措施;  X% K- E% o+ j* V5 j9 g( Z* t
c)埋地管道上不宜装设阀门或法兰连接点,必须设置时应设阀门井;; I" L6 {& e( u. }
d)埋地氧气管道与建筑物、管路及其埋地管线之间的最小净距,应按表8 规定执行,且不应埋设在露天堆场下面或穿过烟道和地沟。
% D, X: z6 ]7 G7 _( a% b/ _表8 厂区地下氧气管道与建筑物、构筑物等及其他地下管线之间最小净距单位为米
$ Q+ D, m+ ~9 B* n4 z# D% ]+ a* L* X6 m5 r' `1 \" [3 ~
微信截图_20210122103109.png
' `2 t1 G+ o( R7 R 微信截图_20210122103134.png / D7 @. x3 P8 X0 I! e2 M( x
8.2 氧气流速
: s! s& I" u$ C) {  ]* k0 p' c管道中氧气的最高允许流速,根据管道材质、工作压力,不应超过表9 的规定。
! y& `, S7 r+ \表9 管道中氧气最高允许流速
/ K" D; i% a% n5 ]! H( b3 V
+ e* v! g3 t. t) d! f 微信截图_20210122103235.png
- ]8 E- g$ V* z& N. p, n8.3 管道材质- t9 d  K! x8 i+ @# f4 f- k. H
氧气管道材质的选用应符合表10 规定。
, B; j4 b  w3 K% M  Q8.4 管件选用
# y8 n$ w6 d3 |8.4.1 氧气管道上的弯头、变径管及三通的选用,应符合下列要求:0 s# M! t( r- p
a)氧气管道的弯头严禁采用褶皱弯头,当采用冷弯或热弯弯制碳钢弯头时,弯曲半径不应小于公称直径的5 倍;当采用压制对焊弯头时,宜选用长半径弯头。
" T5 M2 }2 e6 ^7 ]: K# e0 c8 k/ R* j& b! {) G
微信截图_20210122103517.png 7 D4 N5 L# J1 Q* \% R+ P2 \
对工作压力不大于0.1MPa 的钢板卷焊管,可以采用斜接弯头,90°弯头应采用中间为大于或等于二段管制作的管件,弯头内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;: O7 L, O6 u0 K
b)氧气管道的变径管宜采用压制对焊管件,当焊接制作时,变径部分长度不宜小于两端管外径差值的3 倍;其内壁应平滑,无锐边、毛刺及焊瘤;3 s( T4 Q" f8 R5 U# @0 D
c)氧气管道的三通宜采用压制对焊,当不能取得时,应在工厂或现场预制,但应加工到无锐角、无突出部位及焊瘤。6 [( w: k8 j  j0 n9 w/ n
8.4.2 氧气管道上的法兰应按国家、行业有关的现行标准选用;管道法兰的垫片宜按表11 选用。( j$ E+ ?+ J; n2 w- A6 j
表11 氧气管道法兰的垫片
& j( w* v! }$ B7 [) o
% t& d4 U! Z! |+ k 微信截图_20210122103612.png - C4 r) L- z5 O. N
8.4.3 氧气管道的连接应采用焊接,但与设备、阀门连接处可采用法兰或螺纹连接。丝扣连接处,应采用四氟乙烯薄膜作为填料,严禁用涂铅红的麻、棉丝或其他含油脂的材料。) A+ R. M- o& ^# W
8.4.4 氧气调节阀前应设置定期清洗的过滤器。氧气过滤器壳体应用不锈钢或铜及铜合金,过滤器内件应用铜及铜合金。滤网除满足过滤功能外,并应有足够的强度,以防滤网碎裂。滤网宜优先选用镍铜合金材质,其次为铜合金(含铝铜合金除外)材质,网孔尺寸宜为0.16~0.25mm(60 目~80 目)。
8 H: D4 i: E+ U# Z: ]8.5 氧气阀门选用# V0 d. g8 c! A8 q
8.5.1 氧气管道的阀门应选用专用氧气阀门,并应符合下列要求:  B; U$ `: p3 F- G0 z% n
a)工作压力大于0.1MPa 的阀门,严禁采用闸阀;; O! m6 z: D& f( Q8 j
b)公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm 口径的手动氧气阀门,宜选用带旁通的阀门;
4 c# x: G. g) V, o+ A0 o* nc)阀门的材料应符合表12 的要求。
/ c$ X" y' k+ q, h4 \表12 阀门材料选用要求( [% [" W. ]" [; J6 A& i" Y% i

1 b$ F+ R! T" ?. i1 [% J2 F 微信截图_20210122103719.png   f; G8 a0 P, _8 G% x+ H& y
8.5.2 经常操作的公称压力大于或等于1.0MPa 且公称直径大于或等于150mm口径的氧气阀门,宜采用气动遥控阀门。/ n2 H# ]0 W4 e8 T/ J
8.6 氧气管道的施工、验收6 o: S+ o, u" m$ t1 b
8.6.1 氧气管道、阀门及管件等在安装前除应符合GB 50235 的要求进行检验外(氧气按可燃流体类别对待),其清洁度还应达到以下要求:3 L8 d: Y& U$ B( P" D
a)碳钢氧气管道、管件等应严格除锈,除锈可用喷砂、酸洗等方法。接触氧气的表面应彻底除去毛刺、焊瘤、粘砂、铁锈和其他可燃物,保持内壁光滑清洁,管道的除锈时,以出现本色为止;8 O- M8 Z- R* Y& Y
b)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前、检修后应进行严格的除锈、脱脂;6 g; C7 B; `( p- y' c1 M
c)氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件脱脂应按HG 20202 进行(包括所有组成件与流体接触的表面),如工程设计文件令有不同要求时,则应按工程设计文件的规定执行。脱脂可用无机非可燃清洗剂、二氯乙烷、三氯乙烯等溶剂,并应用紫外线检查法、樟脑检查法或溶剂分析法进行检查,直到合格为止。" J: @' J+ H- m; ]- a/ o2 h
脱脂后的碳钢氧气管道应立即进行钝化或充入干燥氮气封闭管口。进行水压试验的管道,则脱脂后管内壁应进行钝化。脱脂后的管道组成件应采用氮气或空气吹净封闭,防止再污染,并应避免残存的脱脂介质与氧气形成危险的混合物。1 P; a. L# c( f  `3 n/ V; ]3 I, B
在安装过程中及安装后应采取有效措施,防止受到油脂污染,防止可燃物、锈屑、焊渣、砂土及其他杂物进入或遗留在管内,并应进行严格的检查。
' V! j! A. W9 X( i- o8.6.2 管道的安装、焊接和施工、验收除符合GB 50235、GB 50236 的要求外,还应满足下列要求:' |* {7 n2 @9 C( C- G. Z
a)焊接碳素钢和不锈钢氧气管道时,应采用氩弧焊打底;
$ \9 I9 \1 A7 T+ o- c* p& Ub)管道的切割和坡口加工,应采用机械方法;* s' |  u, D/ ?
c)管道预制长度不宜过长,应能便于检查管道内外表面的安装、焊接、清洁度质量;
# M1 }% y5 u9 m8 X6 gd)管道的焊缝检查应采用射线检查,当采用水压试验时,检测的数据和标准应
" R1 m  G. q, ?2 d9 N. }按表13 要求执行。
4 a. r; K2 ^% t7 ^9 r; B' O  d表13  氧气管道焊缝检测要求
# u* A8 k" v0 W/ E/ f" F+ e: D* V  \7 E- P! ?9 A' V- c

" K% V' f/ V& z2 l  O+ o 微信截图_20210122103859.png 3 b: O, B1 G9 c( V& b) a
当采用气体做压力试验时,焊缝的射线检测要求如下:# `! e3 d$ i# t0 m. L  _
设计压力不大于0.6MPa 时,检测比例不小于15%,焊缝质量等级不低于Ⅲ级;设计压力大于0.6MPa 且小于或等于4.0MPa 时,检测比例为100%,焊缝质量等级不低于Ⅱ级。
/ J1 E! N1 f5 N* \% {; `e)对未要求做无损检测的焊缝,质检人员应对全部焊缝的可见部分进行外观检查,其质量应符合GB 50236.% V2 M% N" P% |! V% U8 Q& j6 O  M
8.6.3 氧气管道安装后应进行压力及泄漏性试验,试验要求应符合以下规定:7 Z$ M. B/ E, U0 R
a)氧气管道的压力试验介质应用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。严禁使用氧气做试验介质,当使用氮气做试验介质时,应注意安全,防止发生窒息事故。设计压力大于4.0MPa 时,氧气管道禁止用气体做压力试验。5 s: P0 |* b2 a2 a/ u5 i, o( P
氧气管道水压试验后,应及时进行干燥处理。奥氏体不锈钢管道水压试验时水质中的氯离子含量不应超过25g/m3,否则应采取措施。, c! E3 X9 ~. O
b)管道试验压力以设计压力作计算基准。! s- W" {, w8 l5 K) b' A' \$ I
c)管道做压力试验时,水压试验压力等于1.5 倍设计压力,埋地管道且不得低于0.4MPa;气压试验压力等于1.15 倍设计压力,且不小于0.1MPa。试验的方法和要求应符合GB 50235 的规定。
# D" P% D& b; ^+ V' G0 _4 p6 ld)氧气管道强度试验合格后应进行泄漏性试验,试验用介质应是无油、干燥、洁净的空气或氮气。试验压力等于管道设计压力。泄漏性试验方法和要求除按GB 50235 的规定进行外,还应进行泄漏率计算。0 e( p* ]6 N) r, k. @+ Q
5 Z, o0 X% W" p
管道内气体压力达到设计压力后保持24h,平均小时泄漏率A 对室内及地沟管道应不超过0.25%;对室外管道应以不超过0.5%为合格。0 f6 o2 O% N& |4 S1 \. X
泄漏率A 按式(1)和(2)计算:
/ Y4 r4 U2 d1 c
+ s; {' ~) s  a* a当管道公称直径DN≤0.3m 时:. I+ o2 Q5 w, T# F" k0 B
微信截图_20210122104108.png
! Q+ f: q1 c8 r* w: K4 \" m当管道公称直径DN>0.3m 时:
( @' u7 E& L+ d* X7 b; {3 m 微信截图_20210122104138.png : J5 }: d% z: Z6 M

4 }& G4 k/ {& ]8 o式中:P1-试验开始时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);7 t: ^* f9 h  y( X9 \: G/ h4 E
P2-试验终了时的绝对压力,单位为兆帕(MPa);1 V8 K$ ]) z  C$ H! Y
t1-试验开始时的温度,单位为摄氏度(℃);9 c) F/ X/ ]$ R1 D
t2-试验终了时的温度,单位为摄氏度(℃);. E; c/ s! X: U8 p* M
DN-管道公称直径,单位为米(m)。3 U- w& H" A. m- G6 Q
8.6.4 氧气管道在安装、检修后或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、铁屑、杂物等用无油干燥空气或氮气吹扫干净,直至无铁锈、尘埃及其他杂物为止。吹扫速度应不小于20m/s,且不低于氧气管道设计流速。严禁用氧气吹扫管道。- W" ?5 u7 {$ R7 S
- S  D4 n; f4 N/ C6 }0 |
8.7 操作及维护管理" t# `7 R" J' R9 i4 b+ ^, v# j8 R
8.7.1 手动氧气阀门应缓慢开启,操作时人员应站在阀的侧面。采用带旁通阀的阀门时,应先开启旁通阀,使下游侧先充压,当主阀两侧压差小于等于0.3MPa时再开主阀。  h" b' A' @" K, T1 g2 G- \( l: r
8.7.2 禁止非调节阀门作调节使用。4 k- T  K9 Y9 [  `3 j
8.7.3 应建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行管理。氧气管道作业人员应持证上岗。
: D2 @/ Z4 x& g$ v8 Y+ X8.7.4 对氧气管道进行动火作业前,应制定动火方案。其内容应包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行。
1 J' E; F! _2 F% e& |8.7.5 氧气管道或阀门着火时,应立即切断上游侧气源。4 a/ s2 S. o6 _) J
8.7.6 碳钢氧气干管宜每五年进行一次吹扫,每五年进行一次管壁测厚,主要测定弯头及调节阀后的管道。
1 ?" U* ^% V: X6 k! a. m
) H& n0 R: A1 v/ ?; w( k3 b8.7.7 施工、维修后的氧气管系,其中如有过滤器,则在送氧前,应确认氧气过滤器内清洁无杂物。氧气过滤器应定期清洗。
: X1 x, V8 A/ w( M2 Q
) c  Y: A' g: h
$ H4 A* s8 m' f6 W$ R) U
, [( [* l( h% ^! g% o
* ~( O& H$ c) N  c5 X; L+ m; A% m5 Z
5 u/ @7 T4 i* \9 W- c8 H
2 _! s$ O* z% u
% o2 e( F, c3 G0 Z( B/ m$ v

4 o) M) p& V- |% f/ L! b1 l- g. f* b* @/ ?

7 u( e9 p$ p% t' L) h" `
2021-1-22 10:43:37
回复 0
2021-1-22 11:36:12
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn