主冷泄漏,大都是发生了局部爆炸导致的。9 ]$ K4 ^% Y J$ L# i
查漏就是主冷上塔端排放负荷,人口切开,分析合格后进人。将下塔逐渐充压,检查主冷断面通道的漏气情况,标记后,停气排负荷,将漏气断面的一层或多层通道用氩弧焊封堵两端通道焊堵。如果是大面积的受损,封堵通道后换热面积减少,影响正常生产的,就得更换了。
! i, E @0 x, `4 R" Y% q" `至于主冷的局部爆炸,主要因素在于长期的违章操作,没有遵照全浸式操作要求,导致有害元素局部含量增加,最后导致爆炸。* t0 q1 K9 l0 d, X P
“除了氧纯度下降之外还有哪些现象?”,泄漏严重时,可导致上塔压力升高。但最主要的就是纯度变化最为明显,供参考。
8 m% E- H- d! j8 D7 X——原作者:长白石 |