《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 大家看看这些距离是依据哪个标准来的?

漫步清风 发表于 2020-12-29 13:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1887 6

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大家看看这些距离是依据哪个标准来的?请各位赐教!我只找到第二个,还不一样。
( m. `. F/ X0 ^3 H' Z6 ?% |1、液氧储罐与空分冷箱间距应大于14m,与控制室、化验室间距不小于25m,与室外变电站间距不小于30m。. ~& j* d' R4 ]& {9 J
2、液氧储罐周围10m范围内,不应存放杂物、可燃物,不应设计沥青路面。(我记得是有充装口周围5米范围内不应)
全部回复(6)
GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》, a+ i0 C1 s7 K2 v  I2 d) M  X7 z9 ]$ _3 e
GB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范
* I7 S4 Y) @  c: k+ B# UGB50160-2008(2018版)石油化工企业设计防火规范
( W: X4 P- H2 [EIGA Doc. 127/04 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites9 {- y$ I# Y: C6 ]: f" \# t
EIGA Doc. 127/13 Bulk Liquid Oxygen, Nitrogen and Argon Storage Systems at Production Sites
% K! u/ b6 R4 U% v! k- FNFPA55-2016 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code8 v! R/ x7 M1 ^: _% Q
BCGA CP20-2002 Bulk Liquid Oxygen Storage at Production Sites( H  R9 D0 l* Z& j
2020-12-29 16:12:06
回复 0
这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。
! U" j; o) {: a+ n7 z1 q
2021-2-25 16:41:11
回复 0
漫步清风 发表于 2021-2-25 16:41
; y1 t0 X3 @$ S! A" b这两个防火设计规范您那有电子版的吗?能提供一份学习下吧。

: n. [; m4 L% x& R  j2 b5 Phttps://bbs.kongfen.org.cn/thread-23508-1-1.html
/ e5 Q7 ]( L* u# k/ C3 k2 g- \6 G3 [! I
https://bbs.kongfen.org.cn/thread-23507-1-1.html
2021-2-25 21:28:28
回复 0
铺设沥青那个我记得设计规范上是5米
2021-8-31 12:29:10
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn