PPU的分子筛顺控,加热报警是啥意思啊,分子筛在加热步骤时吸附桶的出口温度已经达到35°(28°就停加热器)了,加热器已经不工作,出口温度只有56°,快切换冷吹的前一分钟报警的,有哪个前辈可以帮忙解释一下吗 . c5 _1 Q& ] c% j9 j1 y$ n8 N g
$ W7 R B" N4 x
--------------------------------------------------- # _- g" q6 s4 i- {: K' I8 T; x& J2 U/ @* m. d0 \4 i
Jack 37g
分子筛加热末期温度与设定时间不足引起的报警,加末期温度高达到35℃,按理来说它会暂停等到分子筛出口自动降到设定温度时才开始下一步冷吹步骤。这几天环境温度高,你看一下趋势加热状态时空压机出口压力与再生气量减没减少。 h1 ~5 z* n. z
--------------------------------------------------------------- ?' L1 {$ H. z/ t7 q, ]
你思故我在