[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
465 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?
( ?9 X5 c( X+ _, h% s6 c8 e- C) ^, x 10000019330000.jpg
9 ]# |; Q/ M3 ?  n! K" d
: k: \/ e) Z- F& y0 y9 X9 O3 Z! `# f2 n+ l$ |5 u8 u# g( N; J
这个和调整布水器有关系吗?
' N+ z- B( Y' t. ^$ t
( a. B- W! \( ^' \0 N  N
% q6 m* `8 n9 p1 l) U+ `& L- p6 ]  F) `# E/ X8 i4 ?* r) M
-----------------
8 K: Z/ G' q' N啤酒? 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动
* u9 S3 [* j8 H+ q" h. _2.循环水温度是否偏高
' B) P/ ]. j' S( B0 W& j, ]3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没7 A% T5 Z( v0 B2 @5 v

$ V. d+ n- X9 H" \; V6 L3 q. U
-------------1 @8 F( P3 Z. R6 Y4 Y6 Y
星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小9 t5 z& O7 n: k

7 J1 @* m4 Y3 U7 c4 J& z
: A0 S2 p1 W  _  r; h" ?----------
& M" P" Q% B" Q# D: x孙傲奇??? 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。/ x7 }4 o/ P4 `6 i: b

6 a3 D6 X2 R. Z' e-----------# p& o! [  k+ q- b$ B; w" S+ M/ |' @
丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg 5 @4 l# X( _* P7 C% n. p: t4 L
6 U: G* i  [7 P2 y. w9 v: M0 v
' M. m# r$ e; [" d" m
--------------
( o* Z+ }9 U$ F) [) |圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0