[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
372 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?; G; M- B% I; `6 L
10000019330000.jpg ( Y! G- K  n9 S1 T
% U' T! W0 s2 Q, [% g; ^
+ e, k9 K- t3 H* ?
这个和调整布水器有关系吗?
' x1 ^0 e9 `. @7 H& t: H  D2 l8 K. M
. A7 x" H8 @2 i) A

" ~4 u4 @0 E# ]1 `" l3 {& b) ?2 T# d-----------------
# r0 V# Z% w, S. p啤酒🍺 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动
5 ^3 L+ Q4 Z( N4 l" {( ~2.循环水温度是否偏高
  M! F' P6 m& Y9 {- f6 T) h3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没) R! l4 n- B- n9 ~- n) \. n9 |

4 ?5 G2 @  K- @8 ?, \# t/ y) `  r) T) [; l0 b
-------------! Z& w/ Y/ r. S: ]+ m
星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小
9 u( W; `; m+ r: p, v6 {
& Y1 f# Y+ z9 n* ^# A! Z
, i) _& @% s, u+ c; y$ ^- M----------
* M, B2 g; U1 {0 C6 X孙傲奇🚹🇨🇳 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。
. H, y0 b' j) |7 c  A
! V" |( a8 Y# E4 A# ]2 u-----------
6 o7 `$ i* ?, a8 H  M) o% x$ e丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg
: R5 k: A6 X& H) e" x( C" v' B" z
" z9 f  ]6 h* W
: }7 h* D7 J  o5 K* p1 _! ^* Y3 V--------------, l# Y; W+ ?4 F$ o) }# m- H: }  o
圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0