[话题讨论] 冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?

小助手 发表于 2025-4-25 07:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
485 4

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
冷媒低压导致联锁停冷气机了。那么冷媒低压高是什么原因呢?5 i9 s* ?. j/ }8 w7 w
10000019330000.jpg
* ?( e% n. Q9 O
6 |  {& \- l! G9 n% i- ~9 l; ^
9 G1 b% j6 U% _, X0 m$ b% f  b这个和调整布水器有关系吗?
8 O+ O4 e6 u5 e. G
3 L6 f, a, |* U2 q
' a) t) g  B, V) [
; Q3 }$ ^/ K& [% y  n6 @-----------------
& M+ A2 J- A0 V9 v9 G/ l9 X0 L啤酒? 小龙虾 34g
全部回复(4)
1.系统气量是否有波动% q) }: y) S; p; r  Q
2.循环水温度是否偏高2 L+ n4 P. U& ?
3.预冷机循环水入口Y型过滤器堵了没* [/ W# L: X* d) z+ U# u
: t9 o- b3 q; X5 y5 C5 N+ i

+ o0 L7 r) `% e* r-------------
2 S: h7 _& ^* W! d5 ~星期五 34g
2025-4-25 07:11:05
回复 0
冷却水流量低或温度高、膨胀阀开度小' A. i  `! w: w+ U
' W8 W2 `7 i7 T/ _; Y! G
9 ]% `8 W" U* F% q
----------6 F0 T2 q( A: a) c
孙傲奇??? 34g
2025-4-25 07:11:19
回复 0
水阀开大点就行了,第一个图,冷媒高压已经高报警了,没及时开水阀。冷气机是双压缩机设计,目前只有2#压缩机运行50%负荷。你这个设置的目标温度多少?正常情况没有达到目标温度,压缩机应该加负荷了。你这个相当于才运行25%负荷。
2 p# K0 j! Q" C3 ?* {
/ f* |- I  z8 K# ~2 j( x+ V2 y-----------" s3 ~: d$ O2 r. H1 p8 N+ V
丁立中 34g
2025-4-25 07:11:35
回复 0
估计你循环水温度控的挺高 10000019330000.jpg * c8 J6 ~% Y. P3 c: C& R! y

# [6 k8 R( Y) N5 e: G. |3 F
; P' E+ I0 e4 c4 w--------------. ^9 H9 X2 Z3 D' Y0 K3 E
圭垚㙓壘壨 34g
2025-4-25 07:12:04
回复 0