[话题讨论] 后备系统涉及到氧气安全阀放空管道(放散管道)设施,需要汇集到一起集中放散吗?

小助手 发表于 2025-4-9 20:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
348 3

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
向各位同行前辈请教,后备系统涉及到氧气安全阀放空管道(放散管道)设施,需要汇集到一起集中放散吗?还是单独放散高度超过4.5米就行,有没有那个规范强制要求的,麻烦有知道或者有类似设置的给指导一下?1 J# A8 D2 ]% j

% v3 u7 ?7 X& M$ M# {) S5 J# j3 Q; C
) m( v* _% X8 I% L---------------------------9 w0 a" v! s7 b) D8 x  N2 V
小笑 27g
全部回复(3)
不可以,氧气必须是单独的
( F# @( j0 x6 {; {% E: X
* Y  w* M% K  E1 l% k' \- d" I1 [6 @---------------
# `7 U; z% A8 n8 h* S. S0 U左右不为难。
2025-4-9 20:55:41
回复 0
小助手 发表于 2025-4-9 20:550 ?. f% _0 K5 K+ ^+ o
不可以,氧气必须是单独的
; f4 {5 W/ A" L, m" f# i+ E0 A! |5 X0 b
---------------

5 n& }: e9 J% c/ A/ U8 P意思是各个安全阀放散管单独设置,高度距地面4.5米以上?9 G4 G3 P2 B4 g1 f  F
这些氧气安全阀都是室外的,我们以前是集中到一根总管上,管道材质是碳钢的,不符合要求,现在整改,不知道是按照原来的整改,还是单独设置
* y1 {* ~3 s% L. v/ Y4 M4 {8 y5 d% C4 m
--------------------' r7 m% P  c# |: o; Y+ X
小笑
2025-4-9 20:56:24
回复 0
正常是分开排放的 不然安全阀起跳不太好确定
2025-4-15 16:35:49
回复 0