下移多少啊?0 B' d) J. W" ^9 |# t4 O( c
△P=ρgh=(P下)-(P上),
) b5 J: W+ `6 d- M- s$ D. RP(上)测的是气相的压力,整个上塔的压差才3-5Kpa,上测量点稍微移动,个人感觉对主冷液位测量值影响可以忽略不计。$ F2 L5 u$ v4 C' L% h" m$ e* i. [
上测量点下移,测量的压力值就会比之前大,塔底部压力比上部高,压差就会变小,液位高度肯定会上涨。可以让电仪测量人员校正一下,给上测量点实测值减掉下移导致的上涨量2 ]- C' @) d/ V- M! ^
9 {* ?% g0 l, \% N2 [1 j M* v
& _2 e7 F/ I+ D7 S--------------
" Y. k8 w7 \( p6 I, R! h. ^5 X' o# C梦、还在续 qg