《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么

小助手 发表于 2024-11-16 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
480 1

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请问,液氧罐区需要使用防爆电器吗?依据是什么. ^+ H) N0 x7 l

4 ]- G2 w, i+ }1 d
( a4 F" W* R: ~* g- s------------------
5 j  Q5 A3 f, Y4 Qzsxq
全部回复(1)
不需要选用防爆电器,仅需要按照防水防尘要求选用相应IP等级电器即可。3 E9 V% w; p2 f% y( c, W; t

$ w1 e% [: r: [, X: Z参考标准:" W5 J7 v5 k, j/ r
《GB 50030 氧气站设计规范》
0 T% V" z. g( p6 j 《GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范》
6 I4 {3 Z2 X# O4 h1 P2 b9 N《GB 50016 建筑设计防火规范》) T, ^5 E% J/ o, c) [6 j
《GB 16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》
* J' a1 [) C# u2 s8 ]- G
# Q) p5 B5 ~2 b+ |1 a+ P----------------6 a. i9 g+ f8 ]6 V; P
空分之家公众号 粉丝留言" }! j6 A. d0 y. K) a; o: L
2024-11-17 22:46:43