各位大佬,请问分子筛活化再生,加热阶段,有没有时长限制?还是说,只需要保证冷吹峰值120°C以上,可以在提高加热温度的情况下适当缩短加热时间?6 U) C. C# Q* z) E- `
现在加热炉出口设定温度185°C,加热时间75分钟,加热出口温度设置5°C,但是在实际运行过程中,在加热65分钟的时候,出口温度已经达到5°C了,然后虽然还在加热阶段,但加热器已经断电了,相当于提前进入冷吹阶段。冷吹峰值也已经能达到130°C了/ \0 E+ y/ M4 y

3 d) x* m1 o3 ^' x6 s) C: h. i
5 D3 @5 ~  `+ d: {& _$ N-------------------
5 ?1 G6 Q3 n& g9 J雨←宸★ 39G
全部回复(7)
呢不是工作的时间会加长,然后x13分子筛饱和了,不会在吸附了,是不是啊
+ g* X) S5 @$ b. J- j) G% Y+ ]# q
: G! ^8 ?5 w7 k( `$ J2 g2 t- M5 V% O" k  _" t; P/ @
---------------------------7 I4 m( ^6 u2 V  I- N: H$ ~
J-fovik-S1029 39G
2024-11-15 22:46:47
回复 0
不是,二氧化碳和露点是合格的,. v( u; z9 T- H' f- \
1 J& ?7 q! f; s; V

& n: ?* N  ]- Y+ }5 }; Y9 J, h----------------------------
) h& O( v. X' L0 A5 m" t, O雨←宸★ 39G/ f: ~6 \: u) g/ p+ E! v
2024-11-15 22:47:01
回复 0
有时间限制的一般工作8小时切换加温3.5个小时吹冷4..个小时。加温入温度200一250出口120。设定好了加温结来仪表上会自动控制
0 N4 q8 a: }0 L- t5 q
. I, t6 s- Z) m" p( U, ~6 j+ |" _( \3 ]
-----------------------
) M- c& D" n% A1 g5 M% C- g6 v等你归来 39G
2024-11-15 22:47:58
回复 0
两个冷吹阶段的,有没有?你们的冷吹峰值一般控制多少6 B  y4 g8 f* ?6 H4 |" Z
20200715135246741.jpg 9 K' N: l0 s% z+ l7 ]+ R, i- Q$ a
5 r( Y, H- p, i2 w/ K% z, l
--------------3 C) S+ F6 b; {5 I
0℃ 39G
2024-11-15 22:49:15
回复 0
冷吹峰值120以上5 g- C% ]6 y7 {& z7 k" ~/ @3 S
5 }8 v- O+ M' S* A3 v/ U

. J- _6 _2 z1 N: C, j+ i-------------------------
) n2 n1 A5 k) I5 ~3 C! _( y正规流量卡 39G
2024-11-15 22:49:45
回复 0
一般只要求冷吹峰值,但是温度太高了分子筛寿命会下降,所以按设计的温度搞,一般几次的缩短增加温度,不会有大影响,毕竟分子筛也不是那么脆弱
2024-12-1 01:59:29
回复 0
分子筛再生只对热量有要求,时间方面没有严格的规定,但为了保护设备,不能无限高的提高再生温度。
2024-12-1 16:22:38