1.通知值班人员,告知客户停机情况。+ i" R2 [6 Y5 d
2..安排人员启动后备系统,保障客户生产。2 X9 j% ^4 x! b6 ]0 e6 m+ [; z- M0 c
3.检查停机原因。. s$ M5 H( n' `- X
4.倒换密封气。. a6 M- o* O! f6 H3 x u2 ]
5检查机组是否已完全停下,尤其转动设备油泵是否启动。
8 U- ]. M: M9 y$ r7 T$ w- F! f, ~" K6.将冷箱封闭,产品气切断。进各储槽的根部阀关闭。产品纯度分析仪切至储槽上。
j: b- l- l s1 Y" ]7 D7.控制塔内压力不超压,不负压。注意返流气出口温度不低于5度,如果持续下降需要打手动压紧阀板。2 ?" h9 G4 q4 N8 Q8 _
8.注意分子筛运行状态,将再生气阀门打手动全关。7 ~) m; p2 a3 k0 V/ D9 s
9.控制空冷塔液位。( t. V, l! t6 x# v. P$ o& h" @ O1 f
10.积极做好开机准备。+ k g% j: d9 m) R x
|