正常运行的空冷塔,常温水温度25℃,冷冻水温度10℃,空冷塔出口温度15℃。请高手帮忙分析一下原因以及解决办法。谢谢
1 `9 n5 _5 v' ]  Z5 z' J
发表于 2019-8-2 09:00:23 | 显示全部楼层
1.首先要确认仪表的正确性。
  z9 O, T2 V5 ^6 u( h7 U, r$ U2.冷却水量不能满足要求,排水温度也会同比升高。
/ P% |( r( X4 T3 C3.填料效率降低了。
发表于 2019-8-2 09:00:58 | 显示全部楼层
首先确认你们的仪表显示没有错误。你们用的是制冷机吗?如果是,你所说的常温水是指制冷机的进水吗?如果进水的温度在25度,那的却是有点高,制冷机很难降到要求的温度,因此你们的制冷水的进水温度就比较高,空气温度就很难降下来。
  ?6 `. ^4 B; B再就是你们的设计没有什么问题吧,你们的制冷机的负荷是否和工艺相匹配的问题了。
发表于 2019-8-3 04:17:08 来自 | 显示全部楼层
先确定温度点正常,适当加大常温水流量,看温度点变化,冷冻水温度偏高,看看冷冻机的功率能调是多少,如果没全量可以加大冷冻水量,如果冷冻机全量,水冷塔排水温度多少,在往低了降,增大氮气量
发表于 2019-8-6 19:10:05 来自 | 显示全部楼层
冷冻水温度偏高啦,可能水量过大,减点水量。或者冷冻机运行不良,还有可能是进冷冻机水温过高,可以加大排入水冷塔的氮气污氮气,也可能水冷塔换热不好,也可以适当开大点冷冻水回水冷塔。
发表于 2019-8-6 21:25:21 | 显示全部楼层
问题:正常运行的空冷塔,常温水温度25℃,冷冻水温度10℃,空冷塔出口温度15℃。空冷塔出口温度高?
3 q2 y/ G3 Z! X" e# d5 d答:从你提供的数据常温水、冷冻水温度不知道你那设计参数什么样?有无冷冻机,如果有,冷冻水温度偏高,没有还算是正常的,在空冷塔负荷(气量)没变的情况下,可能冷却水量减少了(检查水泵的出口压力,根据经验水泵入口过滤器需要定期清理)。如果空冷大加负荷了,常温水、冷冻水需同步相应增加水量,否则空冷塔出口温度会升高。具体情况具体分析,像那写水流分布器偏流、填料堵、水冷塔污氮气量少等,自己根据实际情况分析把