[空分工艺] 分子筛纯化系统运行故障分析

人云日月VUPK 发表于 2019-8-2 07:54:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1683 6

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 李杰春 于 2019-8-7 14:45 编辑
9 t: k$ E# d& _. r' R
& J# w& I& q7 j/ r% w. K+ ~4 m. j今日,分子筛纯化系统在运行时出现故障。本来是冷吹状态,但是在还没有冷吹结束还有40分钟左右突然又开始加热,加热后直接均压,切换,导致分子筛出口T2615温度超高,空分机组连锁停车。大家有没有遇到过类似情况。讨论分析一下原因。预防措施。应急预案。
全部回复(6)
在顺控程序加个运行时间异常  顺控程序暂停且报警功能,便于及时发现问题处理
2019-8-8 22:12:00 来自手机
回复 1 0
检查仪表问题应该是顺控出了问题。
2019-8-6 19:07:04 来自手机
回复 0
学习学习学习学习
2019-8-7 21:25:27
回复 0
这种还真没遇见过,应该是顺控程序出问题了
2019-8-8 22:06:31 来自手机
回复 0
还真是第一次遇到这种情况,学习了
2019-8-9 07:24:24 来自手机
回复 0
没碰到过,应该是控制程序的问题。还有就是中控人员监控不到位,出现情况没及时处理
2019-8-22 11:27:06
回复 0