|
马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
管道系统吹扫与清洗基本原则
% C6 R! o% K2 e2 d6 _- q5 H( `8 n, x. c- @ t" ]
8 e. |" b; L' Q* N7 L管道系统吹扫与清洗基本原则:
! @1 t; e1 k# }4 s1、公称直径大于600mm的液体或气体管道最好先进行手工清理,然后再分别进行水冲洗或压缩空气吹扫。: g4 K: `5 b$ ]9 W" ^
2、公称直径小于600mm的液体管道一般采用水冲洗。9 M/ i6 s( u& W5 P) m$ @
3、公称直径小于600mm的气体管道以及管道中积存水对运行有不利影响的液体管道采用压缩空气吹扫。" g! D; d8 _: s& B e1 r
4、蒸汽管道采用蒸汽吹扫。8 r, S r+ R* y" F% T, z
5、吹扫前系统内不应安装孔板和法兰连接的调节阀、截止流阀、重要阀门、喷嘴、安全阀、仪表件等组成件,对于焊接管道上的上述阀门以及仪表等管道组成件应采用流经旁路或卸掉阀头及阀坐加保护套等措施予以保护,待吹扫后恢复原样。, u6 |2 ]1 Z& m
6、不允许参与吹扫的设备、管道应与吹扫系统隔离。
, B: z% Q( {- k! [3 N7、管道吹扫需有足够的气量,吹扫压力不得超过设备和容器的设计压力。
7 D! C6 Z/ K9 V; F2 O8、水清洗要求:' U! x8 }: \' n j9 i- e
(1)水冲洗奥氏体不锈钢管道时,要求水中氯离子含量小于25ug/g。3 K% u% I: v" g, `& ?) {4 J
(2)水冲洗流速不得小于1.5m/s。
2 G6 Q k+ m9 O+ y8 r2 H(3)排水时不能形成负压,将水排净,需要时用空气吹干。! [$ k3 O. f/ y7 [- P+ `8 ~
(4)当设计未规定清洁度时,水冲洗后管道出口的水色和透明度与入口侧目测一致就为合格。
* h4 s _- O$ s4 Z+ `" E0 L; t; c9、空气、蒸汽吹扫要求:
1 h+ Q3 K x2 z7 y5 ^: q+ z(1)吹扫时应该最大流量进行。6 W$ `7 ]8 W! q
(2)空气流量不得低于20m/s。
4 J2 s Y3 s: ]- W0 r" l. Z(3)设置贴白布或白漆的靶板进行打靶检查,在5分钟内靶板上无铁锈、尘土、水分及其它杂物为合格。
1 N8 w% Q ], E5 e+ v5 N, g(4)蒸汽吹扫流速不得低于30m/s,吹扫前先缓慢暖管,及时排水,预热后再冷却,中间检查管道的热位移;再进行加热和吹扫。# r1 t/ Y6 V* C, ?
(5)检查标准同于空气吹扫。
( b% f0 u- ?3 V4 ]; z: p$ H2 N$ l10、吹扫的顺序一般应按主管、支管、疏排管依次进行,吹脏物不得进入已经吹扫干净的设备或管道内。2 ?/ j) k) r* `; `: d
安全注意事项:& Y( R' A! q$ N7 y5 m5 n
排气口应加明显标志、管口宜朝上倾斜,保证排放安全。排气口处支撑牢固。+ J, P7 {( \ f8 N3 |" c3 E
吹扫口(或排放口)的排出物不许进入对面的管道或设备内。/ K* G3 `5 d" y* v
|
|