下塔液氮节流阀已开到最大了。7 {4 ?) m/ y% J0 Y
下塔的液氮氧含量达标了没有?如果没有,继续适当缓慢地关去上塔液氮节流节阀门,先将下塔液氮含氧量达标,并注意下塔的阻力和液位不要超过工艺指标稳定上涨的趋势。同时适当缓慢地关小上塔液氮取出量的阀门,稳定控制氩馏分和上塔阻力的波动趋势。如果下塔液氮氧含量达标了,只需适当缓慢地关小上塔液氮取出量的阀门并控制稳定上塔阻力和氩馏分波动趋势在工艺指标之内。谨慎试一下,注意观察,如果液氮的含氧量有下降趋势,说明此方法有效。 0 d s! `' h" S5 y, \% O
将出主冷器的液氮回下塔的液氮量增大一点儿,下一塔的阻力会增加一点儿并控制在工艺指标之内。我这里是用V11阀门调节的,或者将下塔的压力氮气去循环机进口的量调小点儿,注意循环机进口的压力不要降太低防循环机连锁跳车停机,我这里是用V45阀门调节的,也可以将以上两个阀门综合的调整开度(适当的缓慢地开大和关小一点儿),仅作参考,必要时请谨慎地试试。" g7 b1 e9 z+ S4 N, B
* N9 k0 k0 ]) e