[资料] 分子筛常见故障处理

   
wangzs 发表于 2011-5-6 07:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
10194 11

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
分子筛常见故障处理8 ~) z! Y2 I1 G
一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态?" `5 k5 X) y% S( x
A.        按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。8 s5 [! Y9 F4 Y) o1 [& y9 P
B.        人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。
  _) M2 p& F4 \$ U  s+ S注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。% b9 s  K2 p: y  M' v+ {
二.        程序无法正常运行时应该怎么办?
4 c' D8 m! [$ w2 {( ]' s0 z原因一:和阀门有关的问题# {! g. J; z  z. J( H, Z
A:DCS显示阀门开关不到位
3 `  X' P% ]' X& ]2 N& C) d  x& {9 ai、现场阀门物理位置不到位:
: O% Z5 J' J& l9 r- p- U1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。6 S/ u2 K* s( Z+ @# u) M- F
2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压  W; S8 O! v. A& {& N* W) V
1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。2 O/ F0 @, w" E5 B
2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:* ~7 ^. Q. z  }$ D2 M) c
○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。- H1 w. z3 H9 f: d. [8 U
○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。 ! v' ?0 F; k; p7 ]) d6 y& i0 @7 K
○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。) ]6 R, i7 B! }" T4 w" U* z7 Q
3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。7 |: L. |/ W1 W, w$ w' K
ii、物理位置是正确的则可能是因为:
: F9 @$ [& o' O- |* b( ^1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题)/ I6 l! S$ l+ w' p( W
2)、开关问题:, h6 t$ E) o6 o  `0 P4 m3 D
○1微动开关位置不正常,需要调整。
# e/ n) {/ s& e○2开关自身故障,需要更换。& a% |4 o" V& Q' y$ A' m
B,阀位开关出现PERR报警:
% L7 I$ g  t6 X检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。7 l( o, a4 m# ~. V/ A& z3 G
原因二:温度问题6 N4 @! J  ~3 z$ L1 L% h
冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:8 K# |% T- }; |' H, L% p. B5 Y1 l
首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:% p# u1 i. N: ?$ r; z
1、        现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。
# C  R2 _" y0 ?: M. \  i2、        如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。& t8 ~# O8 n7 }2 l
3、        如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。
& Q. Z! j5 p$ O6 u3 R注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。
: K. z9 T$ z- f6 r9 z- j5 b& o2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。
* c* q9 b* v* N+ F, I/ K
全部回复(11)
{:soso_e179:} 好东西!楼主辛苦了
2011-5-6 09:00:52
回复 0
好东西!楼主辛苦了
2011-7-6 13:59:25
回复 0
谢谢楼主            
2011-7-21 13:42:43
回复 0
好东西!楼主辛苦了
2011-8-26 13:09:31
回复 0
辛苦了,学习!
2012-7-19 11:01:22
回复 0
好东西!楼主辛苦了
2012-12-2 23:23:32
回复 0
- h% r- w1 w( o6 c4 y% s
谢谢楼主分享
2012-12-11 17:21:21
回复 0
的确是好东西
2013-1-14 16:17:27
回复 0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-2-13 22:06:33
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn