马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
分子筛常见故障处理
7 X7 @" g5 s& L! `/ p$ w( G `一、空压机停车后,程序应该处于“暂停”位置,若准备投入分子筛时应按“继续”而误点了“停止”(这种情况是严禁发生的);或者UPS停电导致DCS失电,这两种情况中的任何一个发生均会使分子筛程进序入初始化状态,这时应该怎样做使分子筛恢复到原来“暂停”时的状态?, ^* B, r0 k; A- A( }, \, V. U1 r6 J
A. 按“准备”重新开始,将各步运行计时器的时间缩短,程序会自动走到原来“暂停”时的状态,此时把各步的运行时间恢复。程序将继续进行。
8 p$ S6 g3 y7 `& B: RB. 人为到将各阀门恢复至原来“暂停”时的位置,在顺控图上指定程序走“继续”。(该方法要求操作人员对分子筛程序要非常熟悉,为准确快速,一般采用“A”方法。
2 \5 ~9 Z) u ]8 v, H# R q4 K注:如非长期停车,决不允许将分子筛程序打至停车。
7 n( M% r$ ] N4 `4 t5 _二. 程序无法正常运行时应该怎么办?
q1 b, a2 \& G/ g; O0 M: L" h5 k原因一:和阀门有关的问题
( n) ~- J6 y! a& Z3 XA:DCS显示阀门开关不到位
2 V: m* j+ ]: `i、现场阀门物理位置不到位:0 a- U- v* e# _, P
1、检查仪表气压力(现场分子筛机旁盘),如仪表气源压力不够,可以通过增加仪表气源压力解决。
: P8 {" g* H7 W" s; I2、气源压力正常,检查电磁阀是否带电,现场测量电磁阀电压0 { { N* K7 w: O
1)、如果有电压,手动开电磁阀,测量线圈电阻,如果电阻值不正确,则说明电磁阀坏了,立即更换新的电磁阀。0 X' f3 E1 P% w! P/ ?) h$ x
2)、如果没有电压,要在DCS配电柜检查:. W8 Y. T7 _$ ?" \
○1在接线端子输出端测量是否有电压,如没有检查保险丝。9 |/ B' ]! v0 A2 Q G- \
○2如保险丝坏更换即可,如保险丝正常;检查继电器是否得电,如得电检查继电器输出,如没得电检查DCS卡件输出。
+ \4 S m2 i8 I# u8 L○3如上述两点都正常时,检测继电器柜输出端是否有电压,如有电压则电缆故障,需要更换电缆。+ M2 b3 Q ^* Y& R4 E
3、阀门自身机械故障,可先手动用扳手打开,联系厂家来人检修。
' a( ^. C+ E1 [% g6 F$ t% O" Eii、物理位置是正确的则可能是因为:
; i* R6 T/ Y- V2 @6 a L n1)、线路中有接线松动(包括现场开关接线和DCS室数字量输入端子,一般都是现场问题)
z8 s5 J9 `6 q; n2)、开关问题:
$ t) k8 K8 d7 F! |0 l4 A○1微动开关位置不正常,需要调整。9 ?2 q( r# q3 o% h" e9 O/ S/ F9 }. ~
○2开关自身故障,需要更换。
* t6 K, o& H# p* v# ~B,阀位开关出现PERR报警:, ~/ U Z1 u" L6 S
检查阀门物理位置已确定哪一个反馈信号错误,检查该阀位开关及整个回路。
- c& D/ G9 x6 z C& ^+ ]原因二:温度问题8 B: g3 }0 ~7 W* R w' v6 ]
冷吹结束后,分子筛进出口温差(TI1204-TI1203或TI1202-TI1201)必须在15℃以内,否则程序将不在继续。处理方法:' q6 k, N5 y& d8 `* [9 R
首先通过趋势分析是否为工艺问题,如趋势正常一般为工艺问题。否则为温度计问题。检查温度计,方法:) `) u) X1 K3 t9 F) A
1、 现场测量温度计电阻,看是否有短路或断路现象,如短路或断路则需要更换温度计。
6 z4 R/ c i0 L+ g2、 如没有短路或断路现象,将测得的电阻换算成温度,如正常检查接线是否松动。 [' Y+ t0 | g% _$ o- }% t
3、 如都正常,从卡件端再次测量电阻,如正常,可能卡件故障,检查卡件。如不正常可能电缆故障,需要更换电缆。
) E: T6 I& \6 ]" j7 H注:1、如确定为温度故障时,可先将温度打校验,并给一正常值,将程序恢复运行。
& u, M' e$ r+ r7 Y, x7 \! K2、温度计一般故障为:短路、断路、松动或进水。
" A% Q. O* d6 G |
|