马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。
# q! @3 k! R9 A 关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护 2 e$ B$ y9 I" q6 z& m: `5 H5 |
近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。 ) |& b1 f) P" h- s) W8 G
一、低温液体危险特性分析 " o. m. d' d% ?% C( w/ C
低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。 : ~. G2 h& b# H/ X' H; U, ]
1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。 + q( r. i5 [' {7 \9 i
2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。 6 I/ o/ d$ t ?6 i
3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。
/ Y- E8 n' C- i* k; R' D$ c& u 4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
; R1 c8 b2 c0 R. e( L$ L0 X 二、低温液体储罐安全使用要点
6 o. r. K% Z i( b 低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。
) [( |; Z, p$ e b+ \" K d 1.设施类别和防火间距 : D- V9 C Q) i9 v
液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。 & g3 n7 z5 c/ `! f6 P) n) Q0 d
2.防雷防静电
% K( D, h, z+ d# ^! } z& y 液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。
* v# i: w. L( z: X, m& @& R 3.防火、防爆 + K: a* {5 a0 |
液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。
* ?8 s' j5 P4 M: J& v1 v+ B' o" \ 4.设备附件
+ q% d8 k' W& l7 |% `/ E) j% w 4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。 / R, e9 u! @3 Q' M6 D
4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。 4 G7 E( k# l. H) g% o1 X$ ~+ Y+ s: ^
4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。 ' u2 I7 t4 i5 L( I& p9 Q# p; h5 O
4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。
, l5 T8 p9 x e, O+ Y 5.液体分析
0 l, O" [2 X- g6 D* B 正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。
3 C& R, e) M7 ?6 v/ E0 W/ t% w 三、低温液体储罐的日常检查
, y% A9 ^8 a& B7 O! c' a" N 储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: 6 c" i9 M- \# j+ T+ s! a* D
1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。
i( I: j. K$ p 2.所有阀门是否处于正常启闭状态。
. ~. z; w* T9 u 3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。
) B; C7 N, q! I/ f 4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。 4 V" v* l) }$ |8 p2 I! x# S" g
5.液体充满率是否超过92%。
$ m- F' b, F# [ P 6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。
; E3 F i; G- Z! m* ]! v 7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。 " R$ i; T% A/ h2 v$ m! l
8.液氧储罐附近严禁烟火。 " i9 D9 x4 d: i# W5 p
9.液体储罐接地是否良好。
. Y+ g2 C, e$ y; K9 C( V6 s' a' ] 10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。 . y& E) {& i6 e b! i
11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。
- t( O5 k$ w" l" w- Y8 ^8 n: ] ~ 12.定期检查储罐的真空度。 ) ^4 x! i1 r" M$ \# l
四、结束语 8 N& @& Z) q, D W
气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。
]; k6 N( m: l8 f# E3 T 参考文献 : w5 h: \" Y; N. Q- ?; d
[1][建筑设计防火规范](GB50016-2006). 2 `6 V |0 \9 v: D3 F/ @
[2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号). 9 v& i9 O: i4 M) T
[3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008). " J$ P) U! G% F7 m! v5 u8 A' X/ Y
[4][工业气体手册] 黄建彬主编 北京化学工业出版社 2002. |
|