马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。
, F" _' k7 Y( O4 L3 H 关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护 7 @4 n, n; q* V9 s- R6 x
近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。 # p: ?2 ] r; D" u, Q$ p1 n
一、低温液体危险特性分析
f0 w4 y8 F( T1 W" t/ a$ u 低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。 $ G/ u! a2 O( T5 R4 L7 [9 Y5 B
1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。 $ h3 Z9 G* q) p k2 S/ g. j7 b
2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。 - I3 u8 K- A' Q9 B" L8 ]+ h
3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。
. F+ j8 y7 r- _; Q 4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
! V2 l2 M2 K* j* E 二、低温液体储罐安全使用要点 ' \, y, g8 t. X7 K! w
低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。 - N5 ?4 O8 C2 S$ T
1.设施类别和防火间距
) b5 }" ^0 [7 ]. `0 s2 C/ A4 t 液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。 $ ~4 J+ }0 g9 @- z( ?- y( J$ g
2.防雷防静电 5 i- M/ n: S8 G# \
液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。 - }2 _; i! Z9 O E; R' b0 U+ l4 G
3.防火、防爆
$ a2 L) j7 E# E! L F 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。
- u& a# p9 c1 \/ E2 a' F 4.设备附件
9 `# z* F& l+ a 4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。 : u, Z# [, N( D" W; A8 \
4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。
6 p% T+ {/ b o' V& |* J 4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。 ' Q' M0 l* f/ ]( ]
4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。
% v# _8 \+ {- L- k& b 5.液体分析
8 g" M/ F- k2 h& t8 i8 } 正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。
) ]9 r+ t( d- L+ a8 G 三、低温液体储罐的日常检查 5 O8 j: z7 O. y, k: [' g) T6 \5 ]! q' j
储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: ! g# k! Z8 q: z; m6 i
1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。
- c8 y% A! F1 V2 r' a 2.所有阀门是否处于正常启闭状态。 1 {- `, G* |. _' V
3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。 s( M8 K. h6 [* {9 j
4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。 8 ^/ x9 g' }$ O# b' k
5.液体充满率是否超过92%。 # O7 M( l2 p' {- l a% o
6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。
' j, G! h; M( p5 ]( b. V2 F( |- v 7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。
! \5 K+ f* c' k# i4 I ] 8.液氧储罐附近严禁烟火。 : a |' C( E% k$ O/ u8 |9 P
9.液体储罐接地是否良好。
H- f; D& c$ k3 A. E2 J 10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。 8 X3 R8 k9 b# o0 w; J0 v" ^
11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。 " \: b/ O6 T2 X( I
12.定期检查储罐的真空度。 / q( T& K' |8 {+ m( s# p
四、结束语
; L. R0 j6 u' ^ 气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。
# E$ i9 p( F& @ 参考文献 " F) C. k# e+ Q6 o8 n' }7 t3 K& w
[1][建筑设计防火规范](GB50016-2006).
# `: O+ G3 K) e9 U [2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号). 1 e8 q' L6 E: J2 V7 a- q
[3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008).