  摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。 + I; |, E6 o3 ]" @
  关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护 ; X- `2 C! N" x+ {3 K  w
  近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。
& \# Q& `, _/ {+ b6 H2 n. [# Z  一、低温液体危险特性分析
& H; W  C0 T8 d  [' Q  低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。 * g, p1 X* P1 O( [& e7 ?
  1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。 3 X' A# T# a6 z8 k% x
  2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。 $ ], Q0 C+ {) ^: C
  3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。 / J' f( ?: M6 x, ]* _
  4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
9 s9 j% p' A( f5 D' T2 u5 I- \) ~3 o  二、低温液体储罐安全使用要点 # M- m, h! F$ `" K6 B  O
  低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。 2 R3 T3 H5 ]  V$ X" M$ A8 }! F
  1.设施类别和防火间距 2 j2 I! b" x: c4 f, l% `1 p9 Z$ \1 R
  液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。 / R" ]% u* F6 M  M, ?6 y- ?
  2.防雷防静电 2 ^% a  \$ q. ]) {
  液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。 # [; I4 E# g5 X+ y
  3.防火、防爆
0 x  P1 d. E1 [7 G4 K  液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。 ) F' ?5 M+ n" k# i5 `
  4.设备附件
7 h* b# u7 f- T* X) x! v! h  4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。 9 ^' D* a" r9 {, Q3 k" e
  4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。 + r: Q# v3 F2 s3 }" L8 ~8 ^2 E- S
  4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。 ( r% l; n! e1 N) R, D. _
  4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。
4 N* D8 n7 M! @- D+ S3 s  5.液体分析
5 z5 ?; c1 J9 S  T. [3 V  正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。
1 N+ |8 R$ d9 L" j5 C  三、低温液体储罐的日常检查
4 C; ^* W& x( b, ~) A3 g* O  储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: , w* @8 ]7 Y- U4 V
  1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。
! M( I- {0 Q+ F5 ?/ p% ~& R  2.所有阀门是否处于正常启闭状态。 1 k* \& U# {) a# q5 p  p& u
  3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。
) \1 q, V; r$ e& H  4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。 % O4 p& r) h3 Y4 ^- }
  5.液体充满率是否超过92%。
2 X" A: n- \/ }% C, z- F9 t  6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。 ! K/ h# o' I6 p! D  o5 j5 q
  7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。
' M' R: J5 E, Q  s; u  8.液氧储罐附近严禁烟火。
9 I. u/ B6 C) J- a( x2 `  9.液体储罐接地是否良好。 3 K' d3 {/ O: t/ W% d/ m
  10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。 9 `* S- S; p2 R- N; s8 W
  11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。
4 J0 |& ], Y# Y& ?) e, N4 F  12.定期检查储罐的真空度。 : G( F8 t. I4 {! C# y3 Z- h& L3 w
  四、结束语 $ m# k; Y9 p* Q* p9 l" w
  气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。
5 v/ F( e! T( R) @: M7 h6 X; G  参考文献
# S5 q: h" o; \1 S) I* S  [1][建筑设计防火规范](GB50016-2006). 7 J  b3 H! u0 ~# R6 x2 ^8 v
  [2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号). ; A+ P$ j# \) w7 U; r. f+ y. C
  [3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008). : g) o0 c- n( m# i
  [4][工业气体手册] 黄建彬主编 北京化学工业出版社 2002.