  摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。
6 R* w9 ?3 j4 |4 @  关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护
8 B8 M, W2 E7 t" K3 W3 m9 \; H  近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。
  H* g. L" Y/ J. R; J  一、低温液体危险特性分析 - V% d: A- d$ s% Z/ C. C
  低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。
/ n2 A4 {5 M# C( W5 k: h: R1 q. H  1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。 9 _+ v( m3 d% n; r' q; l) I
  2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。
; X& U8 I8 f# L+ N* k) H9 b  3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。 ' v1 g1 W3 g% B) y
  4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。 + G' \/ V% T# |% ]8 t
  二、低温液体储罐安全使用要点
/ p  l& _* {! [( j  低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。 - Q4 W  [4 y/ ~5 _& c
  1.设施类别和防火间距 ! l1 t+ y2 b/ d4 Y. n
  液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。
# G3 R8 `1 S  X  2.防雷防静电 ! F7 K7 f5 L( ?- H7 ]" n0 f
  液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。 ! g" S$ b# A5 h
  3.防火、防爆
" F) K, h: Y! x% M$ o  液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。
: Z) ]$ s7 p9 w- q; W  4.设备附件 $ y: S: ?+ s+ o6 [! a  [7 _
  4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。 5 s' W4 ^( A0 _! X
  4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。 & W/ o7 a9 v- r7 v8 T( j
  4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。
" I) @. h  k( s2 ^2 J  4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。 / i6 \$ j9 g% l7 \9 r% l( L
  5.液体分析 & w  P+ W- Q4 @
  正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。 4 P! q" r* h( a; e* N" V9 i0 n5 V
  三、低温液体储罐的日常检查 4 A- L  g; z$ A+ B7 H5 r8 I
  储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: 7 \3 K! n7 Y$ {. n9 \& j
  1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。
- j# R3 I4 Q& r" [) X0 \  2.所有阀门是否处于正常启闭状态。 5 K/ b( f7 K. ], I! u1 v8 Z
  3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。
0 X' S" l. [: J, C4 n  4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。 ; J0 n. {, i( H3 c( r
  5.液体充满率是否超过92%。 2 ?; w/ x" k5 _! S; h
  6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。
9 _+ K; n' u. y  7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。 4 n2 ]0 O; {. k& U; S, _$ \
  8.液氧储罐附近严禁烟火。 7 F! |. N0 |: E
  9.液体储罐接地是否良好。 " D# q0 N9 v  X& G4 I7 B
  10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。 ' v9 f# A1 A4 V: }, {
  11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。 9 A% T, E2 [6 e$ d2 Q& t
  12.定期检查储罐的真空度。
3 J' |6 `) {% V5 ]6 J: G  四、结束语 ; ^1 q7 o9 R4 f. b4 D7 O" c
  气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。
$ z* Q5 K6 N& Y1 d, g# S! E7 L  参考文献 3 ?1 W1 ~& W& y  @8 t) m
  [1][建筑设计防火规范](GB50016-2006). 1 S* A, [/ u# K; t6 d: P2 I% G" |
  [2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号).
4 c1 K/ h' s+ Q" [/ f  [3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008). 4 f- r. ~4 v) K* n
  [4][工业气体手册] 黄建彬主编 北京化学工业出版社 2002.