《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[安全资料] 低温液体及储罐安全使用介绍

小芸 发表于 2018-12-20 17:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2390 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
  摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。 8 o$ I- j) U. R  u1 H" z
  关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护 8 ^$ b% d; _7 j. Z. d
  近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。   J. z; M2 y  P& L5 S
  一、低温液体危险特性分析
  `( [& e: ?& C2 k/ X  E$ i  低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。 # ?' m( a0 ~! V
  1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。
3 N. E1 y) x# _3 v/ w1 O8 W  2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。 7 y& |) k! X. b6 y/ ~* q
  3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。
9 g* N% @9 P; Z: ?  4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
  Z& s; {* r+ a% N3 @  二、低温液体储罐安全使用要点 & C- u, {8 x6 k* d+ _& r9 X7 Q" }
  低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。
  Q  o* t2 }. R; y; u( N: o" S  1.设施类别和防火间距
6 i) y1 H* {) D8 ~1 O7 b6 N; A1 v6 w1 B  液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。 8 U" s4 r& H, }9 E# \5 S& v
  2.防雷防静电
( b; \/ M& H+ ^  液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。
$ t  [. Q- g" p. Z1 x, u2 t  3.防火、防爆
5 b  E( y. O7 p) A( C  液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。 / k# P( `+ F/ H' |: X) L% E/ ^
  4.设备附件
) {! R" \$ I( ^  4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。
. c" u+ v! }* |  4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。 . W2 P. e) q) y; ?7 b/ d
  4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。
0 F8 ^) J- t+ G  4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。
+ l) h7 U' O! G- x$ T& N, h/ s# M" T  5.液体分析
* k: `7 C9 l3 W  正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。 9 t4 D! h- N* K8 x
  三、低温液体储罐的日常检查 2 h8 c1 W% J$ \) Y  |
  储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: $ F; Q) e0 p+ K( p) v6 b
  1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。
  }# I$ \% d7 |2 S) H5 I  2.所有阀门是否处于正常启闭状态。
" {  C# I6 z/ p% H  3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。
6 E" ~1 C- F3 |% u  |- l8 u  4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。
7 D: c6 l# ?5 `1 \7 B' s, c, C6 Y/ \  5.液体充满率是否超过92%。 ( `) w6 w9 x* s: v, Z6 Y
  6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。
; ^' ~/ Z# K& P  7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。 4 s2 A" q# Q) f8 \% ^4 x! x" z" q; E
  8.液氧储罐附近严禁烟火。 4 Q& Z6 Y" x( ?+ Z/ e
  9.液体储罐接地是否良好。 0 F, n  D; |1 {; Y" G; @4 g! P5 X
  10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。
; }5 L1 `/ B2 ~8 O( L: m+ L  11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。
9 p$ w0 P, D) ]$ c  12.定期检查储罐的真空度。 : L+ s* ]4 a9 F
  四、结束语 4 K5 r2 C. `, g% n( }$ t# ]0 \) i5 a
  气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。 7 }! q3 \1 W0 o" [8 [" M' I0 `
  参考文献
% a$ S* P1 y) \7 i5 u  [1][建筑设计防火规范](GB50016-2006). 6 s5 m1 U$ r0 V1 X
  [2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号). . J) w+ P! g* t" y( ~
  [3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008). 2 R! c8 W+ B& g5 I
  [4][工业气体手册] 黄建彬主编 北京化学工业出版社 2002.