  摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。
1 d$ T, z" w* W- z0 W" Z  m% ^  关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护
% [' \9 Z9 h7 j# W' ]3 u  近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。
3 T: Z  ~5 U6 T7 y/ h7 Q# N  ^  一、低温液体危险特性分析
0 U. d" g- Y% {% k  低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。 : @+ L& I- o* z* V& _
  1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。
- Y* U( C, E& ?( G; t) I! {  2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。 1 P% k! m6 |, H) D) L7 Z
  3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。 ' [4 l3 F8 o8 u0 V
  4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
' d8 H( M8 `& L1 P/ W% o  二、低温液体储罐安全使用要点 8 i+ S; {6 _( f  E
  低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。
  \3 \" o4 O; J0 W  1.设施类别和防火间距 $ u( \. d" ~  |2 z
  液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。 , X2 ?* Y0 Y/ m
  2.防雷防静电 + u! @7 A) Z% K$ P( \. O
  液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。 - j$ U/ B$ }8 s$ l1 B1 s4 h; n; X0 e6 ?
  3.防火、防爆 5 o- ?4 R% h; M) i; u, z4 G
  液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。
* v$ p9 ~+ U# P( {  4.设备附件 / ?6 c  L, l3 Q- \9 l# k- N$ x
  4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。
- P8 Q2 X, w* v  4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。
5 c! Y/ G5 j4 J$ U4 _' k  4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。 . O- P9 E7 x/ d  K" r) S: C8 \
  4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。
6 ]8 t# ?! [, B  5.液体分析
% Y2 ]# T; B; K% q( H  c4 T  正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。
0 Y! ^0 p+ e2 f- z. z! V  三、低温液体储罐的日常检查 $ ]5 E1 k3 r5 X
  储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: 1 |9 r' K- e: g
  1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。 8 P8 S) l3 F* R, }) Q! b! L! L
  2.所有阀门是否处于正常启闭状态。
. a$ p4 h3 y4 Q  3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。
7 l7 y0 _5 V$ J0 a' Y: M  4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。
! `8 x- W3 i4 @6 |" k. w; ^  5.液体充满率是否超过92%。
7 e& ~% E& P8 I1 l0 E  6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。
. j* A4 `' g2 g- p  i  7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。
* w: E" s9 O- [% A* L$ i  8.液氧储罐附近严禁烟火。
* {6 q2 _2 v! `2 s/ B* H( I" U3 m  9.液体储罐接地是否良好。
1 Y) V+ c) H! f: Z. g% p  10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。 + \4 e9 {6 i% y9 w
  11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。
+ m5 N2 c% z8 i% n9 K  12.定期检查储罐的真空度。 2 J, x" x$ w6 G0 }
  四、结束语
" \& x3 ]% d! k. h3 g  气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。 # h$ X% I4 j9 Z/ B7 N, h9 \' S
  参考文献
; |. v4 F% L7 Q7 Y  [1][建筑设计防火规范](GB50016-2006). 4 x" J* v' i, {1 P( _( S
  [2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号). ) K$ Y$ V1 y4 H5 n6 t1 s$ x& S! B
  [3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008). 0 D$ r, D3 X& I7 \
  [4][工业气体手册] 黄建彬主编 北京化学工业出版社 2002.