《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[安全资料] 低温液体及储罐安全使用介绍

小芸 发表于 2018-12-20 17:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2694 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
  摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。
( U4 {# p4 g* }  S  关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护
( Z7 o$ h' E0 h, v4 g- @& F, Y  近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。
7 p* S$ N9 L0 w0 M  一、低温液体危险特性分析
+ A8 L9 s' a# m8 E0 O1 m  低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。
1 G7 ]  y- `* q. u. q+ P1 L  1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。 5 O& \( h; D* P! A; f& e
  2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。 " }7 B% \, f1 e( h$ k- |7 b% X
  3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。 0 l4 R6 J, I% t0 A6 x
  4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
& O1 T& ?+ x9 C- u0 G( T  二、低温液体储罐安全使用要点
" o8 `& y# k( T% ?, U- `  低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。
) ^8 C; D- Q0 ~  1.设施类别和防火间距 , ]5 _! T, C5 c; O4 m
  液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。 # I  q1 _  k- z
  2.防雷防静电
7 Z7 _, q3 [4 A, S: L& u/ y  液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。 & a- S( `7 M7 K
  3.防火、防爆 7 a0 I. [- D; b$ J5 G" r# o! m
  液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。 + a* J3 v# {5 j" j: x; I& J- u
  4.设备附件
0 r2 K1 s5 x) @; ?; l) B# Q# |  4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。 ( W$ `1 ]! W9 }8 b
  4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。
" u! l- ?& s# Z8 q& v  4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。 1 m6 M6 N- j3 m" h5 N' C$ ~
  4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。
& e2 X% Q, t% P; z  5.液体分析
& ^, `7 k0 H) `  正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。
& Q1 F% w, }- b" _# k# k2 e  三、低温液体储罐的日常检查 $ k2 E& g+ A9 ~: R4 x* G& ^& p
  储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: . O& E( C0 z; w5 Q0 y8 r" _1 f
  1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。 + ?4 q6 d  F0 `! |# E3 O! z
  2.所有阀门是否处于正常启闭状态。 ' L0 W) @- I" }# g# ^7 x! I
  3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。 8 `+ _0 c/ b  u) e
  4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。 + ?9 g3 e( a$ p% A* X3 B6 r; E5 e
  5.液体充满率是否超过92%。
5 m5 ]; i6 {1 Z; v9 l6 S  6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。
4 B' b# D& z2 [  7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。 , I" _: _, {3 O) y
  8.液氧储罐附近严禁烟火。 8 h: r8 D: z. m. M6 }
  9.液体储罐接地是否良好。
4 B0 B! E6 e0 c! H% D  10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。
! ^6 @. f* L. Y  11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。 , v" K% B* A6 P# b
  12.定期检查储罐的真空度。
7 V  ^/ z) C: ]  d! u8 R  四、结束语
6 R5 k* [& [8 m% M  气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。 6 {4 E0 [, J2 E0 @, W1 R' r
  参考文献 . @) ^& f% {8 X+ e' ~0 Y
  [1][建筑设计防火规范](GB50016-2006).
0 x. n  i: N9 |: ?$ a6 g( j8 M  [2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号).
6 V4 }& M4 q/ ~+ D2 D6 c# n  [3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008). # R5 a  C; }3 v6 ~
  [4][工业气体手册] 黄建彬主编 北京化学工业出版社 2002.