摘 要:通过对低温液体的危险性分析,结合日常使用管理经验,简述低温液体储罐的基本特点、安全使用要求及定期维护方法。同时通过引进科学先进的控制设备,加强防控、落实责任,严格遵守操作规程,做好日常检查维护工作,加强安全教育,不断提高从业人员的安全防范意识,确保设备的安全有效运行,确保人员安全。
- \+ Z+ p1 C) T" c1 ]1 ` 关键词:低温液体储罐 危险特性 安全使用 定期维护
- W `6 [' f$ w* T 近年来,随着工业生产及科学技术的不断发展,大量的低温液体被应用于焊接、切割、冷冻、食品保鲜、电子工业、医疗等领域,随着低温液体越来越广泛的使用,安全事故问题也显得日益突出,因此如何有效避免安全事故的发生,保证生命、财产安全也就成了我们不得不研究解决的重要课题。低温液体储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。本文通过对低温液体危险性分析,结合低温液体储罐各种供气模式,简述其安全使用要求和定期维护方法。
1 s6 L) Q+ l6 a1 \ f 一、低温液体危险特性分析 + R9 L! G+ F6 t3 B( v! U8 V
低温液体具有低沸点、易气化,气化后体积急剧增大等特点,惰性气体具有强窒息性,液态氧气具有强氧化性,另外液化气体因温度极低,接触皮肤后易导致冻伤。
% n0 l5 i, j$ o$ W$ b2 C 1.低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为 -186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收外界热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。 - r: u2 p( L# S' F* K
2.低温液体接受周围环境高热或大量泄漏吸收周围能量后,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而导致压力升高,易引起容器或管道超压产生物理爆破。
8 W! Q: a( R8 I" Y) y9 K 3.在低温液体储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。
. ^! a# N2 o* f' f 4.氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
. ^5 g. z& g. W: i$ y: d5 V 二、低温液体储罐安全使用要点
- q; ]0 Y5 ^, |/ _$ J; ` 低温液体储罐的主要功能是充装、储存低温液体。对低温液体储罐的安全使用要求,应全面考虑气体危险特性、低温保护效果、周围环境状况、压力容器特性等。
! G+ }& D7 i+ l 1.设施类别和防火间距
2 N6 G. ]. D8 e 液氧储罐生产类别是乙类,最低耐火等级二级。液氧储罐间的防火间距,应不小于相邻两罐中较大罐的直径的一半。容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限。氮气、氩气储罐的间距应满足施工和维修要求,且不宜小于2m。 - ]+ g# V7 A2 c" N% S+ n' Q
2.防雷防静电
" c2 D2 N* O1 j& J4 _ 液氧储罐的区域要有防雷防静电接地装置,每年要邀请有资质单位定期检测接地电阻。液氧罐上的设备、管道、阀门上的法兰连接和螺纹连接处,应采用金属导线跨接,其跨连电阻应小于0.03Ω。
) P) D" n6 m$ c7 q4 A 3.防火、防爆
: p: q: K2 V2 U4 T2 f 液氧储罐周围5m的范围内,不应有可燃物及一切杂物。而且与氧接触的仪表、工机具、检修氧气设备、人员应有防护用品,严禁被油脂污染。 2 E C- z& v2 P6 d5 J# I; F
4.设备附件
' D1 W7 O1 q6 H# A L% h 4.1保持粉未真空绝热或低温液体储罐夹层的真空度,使其绝对压力保持在1.36Pa~6.80Pa范围内。在冷态下,测试真空度达到16Pa或安全阀起跳频等,内筒异常升压时,需重新抽真空。 ; A9 J; m3 T: N4 W9 t: Q
4.2 低温液体储罐上的安全附件如压力表、安全阀等应定期检验,爆破片定期更换。 : D3 t! f+ I" I, k- R" ?8 ?
4.3 低温液体储罐和其它有关设备严禁超压运行,当设备或系统发生泄漏时,严禁带压紧固螺栓。
9 V+ {3 `8 R' O 4.4定期对储罐外观进行检查,确定无跑、冒、滴、漏、无跑冷、结露等现象,确认储罐焊缝、表面无严重锈蚀。 ! w! U8 J- f7 p k1 e; M
5.液体分析 O/ C. V" K x9 h' Q. c* ^" `
正常情况下液氧储罐的最低液位不得低于储罐容量的20%,以防止总碳氢积聚,定期对液氧储罐中水分含量、杂质等进行分析,保证产品纯度。
y/ {- W! i7 v$ V f3 M0 \2 C0 q 三、低温液体储罐的日常检查 ; R2 @0 f# t$ ?9 _9 t1 m9 s
储罐处于工作状态时,存在着泄漏、超压、爆炸等潜在危险,若不及时发现、处理这些隐患,就会发展成严重事故。因此制定完善的点检制度并认真执行,对确保储罐安全运行非常重要。储罐日常点检主要包括以下内容: 6 g+ u0 O( s5 q+ _4 ]. D* ~
1.阀门、管路是否泄露,壳体是否结霜、出汗。 2 s0 V( e; E$ W* [, v) t
2.所有阀门是否处于正常启闭状态。 0 H; D: y' {& ?
3.仪表(液位计、压力表)工作是否正常,DCS显示参数与现场一次表是否一致。 . Q& X$ T* R |/ b$ i6 ?
4.设置压力上下限,检查储罐压力是否在正常范围内,当压力接近或等于最高压力时,需打开放空阀泄压。
0 q; `! o$ D! ] 5.液体充满率是否超过92%。 " ]6 E1 Y) p6 l9 d8 z& n
6.对于常压粉末绝热储罐,密封气是否正常。 % a; @# i( j! E; }9 G, J* B
7.液氧储罐附近严禁放置易燃、易爆物品及一切杂物。
, [! l6 V7 I8 P1 s' d 8.液氧储罐附近严禁烟火。
+ h7 w9 j! m% r2 H0 m( m8 } 9.液体储罐接地是否良好。 0 J( D2 s* T: n! Y9 O3 `: R% R
10.如果长期停用,要保证储罐内有一定量的液体,以免重新冷却置换储罐而用去很长时间。
1 m5 ~) {: t2 M& d0 K) l; Y" z0 s 11.支腿是否损坏,基础是否下沉、倾斜、开裂,紧固螺栓完好情况,罐体有无变形、开焊。
8 B9 e6 i5 A" z$ X q/ { 12.定期检查储罐的真空度。 6 h; r) c- J6 p% W
四、结束语
' Q, B# Y+ t% B7 u, x 气体深冷行业要建立健全安全管理体系,通过了解产品的危险特性,做好设备日常使用和检查工作,消除安全隐患,这样就可以大大减少甚至避免事故的发生。
) j' a3 ] x) s, t" z* }+ n# R 参考文献
5 |& H, x. S6 B8 `: }1 p [1][建筑设计防火规范](GB50016-2006). ' C. @& A$ {5 I6 m8 ^( m
[2][危险化学品安全管理条例](国务院令第591号). . Q, c( \1 n2 x5 M' E% m
[3][危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范](AQ3013-2008). % y2 K+ F# t) ^9 A. ~
[4][工业气体手册] 黄建彬主编 北京化学工业出版社 2002. |
|