[求助]纯化系统的均压阀动作失灵(受动也不行)如何实现不停车检、修?急急!

 
360 发表于 2011-4-26 17:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
5519 17

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
[求助]纯化系统的均压阀动作失灵(受动也不行)如何实现不停车检、修?急急!
全部回复(17)
手动打开分子筛进口旁路冲压阀完成均压,使均压这一步先通过,之后对均压阀进行查找原因检修
2011-4-29 00:05:37
回复 0
手动打开分子筛进口旁路冲压阀完成均压,使均压这一步先通过,之后对均压阀进行查找原因检修
2011-4-29 00:06:08
回复 0
拿分,走人。。。。。
2011-5-29 14:13:31
回复 0
要是阀头故障的话只能停车处理
2011-6-2 14:56:23
回复 0
楼上有师傅说了用首轮的方法很实用
2011-7-6 22:46:39
回复 0
学习  {:soso_e183:}楼主辛苦
2011-10-30 17:43:51
回复 0
手动冲压能解决问题。
2012-10-24 10:48:54
回复 0
按你启厂过程做,充压完成后手动走到当前在线床泄压,然后让其自动往下走,此时可以检查阀门的问题,如果卡死真的需要拆下来的话要是前后没有手动阀那就只能停厂解决。
2012-11-1 21:47:52
回复 0
用分子筛签充压阀手动冲压,充好后并联时检查均匀阀,看能不能修,不行只能等到以后检修时换了。这段时间用手动冲压了。要辛苦了6 V6 P+ |' q2 j+ a+ ~( j- Z
2012-11-3 10:31:11
回复 0