第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[分享] 磁翻板液位计故障分析

心心相惜 发表于 2018-4-21 14:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2652 2

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。一般来说原因有几种,下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下:
, P6 H$ g1 N7 Z. Z        故障一、远传显示正常,显示面板出现异常
; g1 m" j, z1 ?5 W! m5 |; f造成这种故障的原因通常有以下几种:
8 S+ ^) o* ]; s5 Y! m1、显示面板有水或灰尘等杂质渗入,致使翻片难以翻转。  U/ K. w8 d/ A# ^) v
2、浮筒与显示面板之间有距离较大,浮子的磁钢驱动力不足,致使翻片不翻转。* u1 s2 ^4 H4 k. s8 P
3、翻片与导轨间的存在间隙过小等设计不合理问题,从而导致摩擦力过大,翻片不翻转。! q6 B+ @1 _. t4 _6 M
4、翻片中磁钢的磁力过小或消失,致使翻片出现不翻转或翻转异常的现象。
& ^( c* Q+ `% }9 Z! r" u/ _7 a5、由于环境温度过低,致使浮子因介质结冰无法移动,翻片不能正常显示液位。' M3 T6 `8 D) E4 B! @1 P
       故障二、远传和磁翻板都不动
: J3 H" \' n% l9 L/ T1 m/ m这种故障现象通常就是浮子异常导致,主要有以下两种表现:, S' E- ?+ J. N5 w- G* M, `
现象一、由于浮子损坏,致使显示面板指示不正确' _3 L; p3 n' M6 |
导致磁翻板液位计里的浮子受损的原因,通常有以下几种:: }. P+ p8 S/ _1 x% e2 t0 Z) u
1、由于浮子的强度设计不对,致使受到压力时向里面凹陷、变瘪。8 N4 J7 p9 i  L% I. m" x; ]* l
2、焊接处没焊透或漏焊,致使浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水。
" M: {! ~" {" Q, E( M  w/ ~3、浮子因使用时间过长或者在高温下长期使用,出现退磁现象,而无法正常使用。
; R8 S9 L( `/ ^, H! E1 x1 a0 O4、由于浮子中的磁钢松动,致使浮子不能正常工作。5 m  v4 K$ D' I9 z
       故障三、就地显示正常,远传出现异常
2 G( J4 R5 E& d( t2 Q原因分析:
: j3 O2 S' w( }. X9 k( f: M, B8 d: F一般来说,造成这种故障原因有多种,下面几种是比较常见的原因:6 ]( t% k" P! K( F) y6 E" }
1、电阻虚焊。
3 w4 D- \. k' X2 n& ]8 L2、压力超出额定值,致使开关受损。
, E  l& U- t3 P+ H0 c1 m$ Z3、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,致使远传出现异常。
* {+ Y) P) i  q3 i: O4、在介质温度过高的情况下,金属薄片受热膨胀,因干簧管的金属触点间隙较小,易出现闭合状态。
6 N/ Y. u' }  w0 f- x3 c! N  o4 v# u
磁翻板液位计故障分析.doc (29 KB, 下载次数: 10)
全部回复(3)
很好的资料,谢谢分享
2019-5-28 15:57:04
回复 0
管道内的铁锈会附着在浮子上,影响浮子浮动。
2019-7-11 07:55:03