马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
2 J9 w8 d' Z& O% ?% ?9 y三阀组[1]结构原理: 三阀组由阀体、二个截止阀及一个平衡阀组成。 差压变送器投入运行时的操作程序: 首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运行。 差压变送器零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。三阀组可配接:3051、3095、1151、EJA、FX-2、FCX-A/C及霍尼韦尔ST3000系列等变送器. 三阀组对应的压力、温度与材质的选择 4 V( Y" w- R! _. l" \
序号 | 公称压力
' G1 H2 B! u) x5 |* S- Q. A( J PN | 公称通径 3 ~, s |0 b/ d, i0 d
DN | 适用温度 4 Q/ m3 v% K6 }
℃ | 阀体材料 | 1 |
0 c* q& [" m0 Q 20MPa | 5 | -20~440 | 35# | 2 | -70~240 | 1Cr18Ni9Ti | 3 |
& x% Y% J# S- Q1 c6 K 40MPa | -20~440 | 35# | 4 | -70~240 | 1Cr18Ni9Ti |
# ]: X1 d9 E- F举例:在流量传感器仪表接入工艺管道时要用“三阀组”,作用是:1、在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,压差增大,为避免,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开旁通阀C;2、在介质充满管道,并趋近平稳、平衡后,逐渐打开A、B,使传感器两侧均匀施加压力;3、最后关闭阀C,传感器开始正常工作;4、关闭顺序与上述情况相反。此外,3阀组还有其它作用,如运行一段时间后清洗管道,传感器部分不受影响(管路被旁通)。我不懂管道,只是略微了解一些,供参考。
; b! j! b9 l: l) \; g |
|