第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

电机定子温度高

鞍钢 发表于 2011-4-22 10:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2249 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
9800kWABB电机,电压10kv,额定电流651A。在正常运行中,一只定子温度逐渐上升,10多天后,达到171℃保护跳机。其余2只80"90℃,无上升现象,运行时电流619A稳定。更换备用热电阻,开机12小时后,又出现上升趋势,4小时后再次跳机。
全部回复(5)

RE:电机定子温度高

运行时的电流较高你额定651运行就达到了619个人感觉高。再者你化验一下润滑油的油质吧,看看是不是合格。也有可能就是润滑油里面有脏东西,尤其是新设备有可能打油循环时没洗净,再者你加油时进去了尘土呀什么的。在焊接时没有使用氩弧焊油管里面的焊渣进入油循环系统。你换了测温仪表会下降也说明了你仪表确实存在问题。仅供参考
2011-4-22 11:59:17
回复 0

RE:电机定子温度高

对于过电流的问题应该分成两部分,一是工艺是否超负荷;二是电气部分控制问题。如果保证工艺控制指标控制没问题,剩下的就是电工的事了。
2011-4-22 13:17:27
回复 0

RE:电机定子温度高

个人感觉就是电阻体的问题,把表打死,以后有机会再换。注意观察附近定子温度变化情况。
2011-4-22 14:35:37
回复 0

RE:电机定子温度高

回复 1# est 额定电流651A。行时电流619A应该不高,能否直接检测工作状态下热电阻的阻值,排除测量回路的问题,怀疑测量回路有问题。
2011-4-22 15:53:47
回复 0

RE:电机定子温度高

怀疑是匝间短路了
2011-4-22 17:11:57
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn