空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1543|回复: 1

环境温度对微压0-1Kpa测量的影响

[复制链接]
发表于 2017-7-19 19:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
       空分冷箱密封氮气压力,用的是0-1Kpa西门子差压变送器。负压我用螺丝能紧波动特别大。每天早上5:00压力开始增加至500pa,9:00左右开始慢慢下降到下午16:00左右恢复正常值120pa,天天如此。前几天我用变送器自带的塑料封堵替换螺丝堵,有所好转,但还是每天早上5:00压力开始增加至400pa,9:00左右开始慢慢下降到下午16:00左右恢复正常值120pa(变送器已更换新的);但其他的三个密封气压力点很稳定,基本在上下20pa范围波动。8 `" X) z( c" s9 ^+ T
       今天偶然又发现停运设备的空冷塔液位计(3台双法兰液位计)波动规律也是如此,早5:00开始上涨,下午16点左右恢复200mm,涨幅在200-300mm之间。
4 x3 h; l; \# y" @       我们厂在南方,设备都在室外。温度很高并且湿度大。白天最好气温在37摄氏度,夜间在26摄氏度。
5 V( m9 c* X2 U9 d8 i. z1 G  h5 U
       求大神帮忙分析原因。8 z7 X) A7 W/ L) p: @: a5 i$ }. K
 楼主| 发表于 2017-8-15 11:57:40 | 显示全部楼层
空分冷箱密封氮气压力变送器故障找到了,取压管内有大量积水。水排出后现在显示正常!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 01:26 , Processed in 0.149489 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表