液氧储槽利用专门的一台装车泵向卡车输送液氧,在泵入口阀前装有一只压力表,一个安全阀,安全阀出入口设有一旁路手阀,定压为0.23MPa,出口直接放大气。正常情况下泵入口阀关闭,压力表显示0.16MPa。装车前,通过打开安全阀的旁路手阀来放空,从而达到预冷泵入口管线的目的。现在有一个奇怪的现象,当该旁路阀开的速度太快或太大时,会出现安全阀起跳的情况,多次试验均如此。哪位高人能解释一下?
全部回复(13)

RE:关于液氧泵入口安全阀起跳原因

那就慢慢预冷,是不是 安全阀设定压力太低,或预冷过程中 太快气化憋压了?
2011-4-22 10:40:32
回复 0

RE:关于液氧泵入口安全阀起跳原因

阀门开的太快或是安全阀的问题
2011-4-22 11:19:37
回复 0

RE:关于液氧泵入口安全阀起跳原因

按照你的描述,感觉还是预冷不彻底,液氧气化导致超压,从而导致安全阀起跳,建议对安全阀进行校准,对旁路预冷管线阀门限位,延长预冷时间
2011-4-22 11:58:42
回复 0

RE:关于液氧泵入口安全阀起跳原因

旁路阀那就慢慢开,开小点。可能是开阀门操作问题,引起液氧瞬间汽化,引起安全阀老跳"个人见解
2011-4-22 12:37:47
回复 0

RE:关于液氧泵入口安全阀起跳原因

同意楼上的观点,是因为你进阀门开的太快,液体瞬间气化,而排放口又不能及时将因为气化而产生的压力卸掉,引起压力瞬间上升,引起安全阀起跳
2011-4-22 13:16:52
回复 0

RE:关于液氧泵入口安全阀起跳原因

同意大家说的。就是开的快了。
2011-4-22 13:55:57
回复 0

RE:关于液氧泵入口安全阀起跳原因

先谢谢楼上。从现象来找措施,可以肯定是安全阀旁路阀门开的太快,只要开慢一些就不会起跳。但是,安全阀是装在泵入口阀的上游的,即使在不装车的情况下,安全阀上游管线也是和液氧储槽连通的,就是说安全阀此时也是承压的,理论上说安全阀前都是液态,旁路阀开的太快,顶多造成安全阀下游憋压,上游压力还是应该保持不变的呀?
2011-4-22 14:35:02
回复 0

RE:关于液氧泵入口安全阀起跳原因

就是阀门开的太快的原因,液体气化太快,造成压力上涨的更快,安全阀起跳
2011-4-22 15:14:07
回复 0

RE:关于液氧泵入口安全阀起跳原因

低温液体管线操作,必须缓慢进行,否则容易引起气化导致系统超压甚至管线损伤的后果!