《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[资料] 地下室车库等密闭空间 CO的检测

艾伊 发表于 2016-11-24 16:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2392 0

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。; s2 ~* c1 `9 {

0 G3 f& S* b# U. w: k; }一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生( x/ z, _7 q1 ~8 Z+ I' R; P
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
4 }3 C: I! U/ O3 y$ A根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
) U. J( y6 g3 [+ t+ l地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。# D6 `  W& _  }1 N( |

# ~3 Z6 U" X; R& j& U. q二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的
% N" N+ |2 g7 ^4 U' m8 X目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
& G1 h, B# Q% |" g' E* J1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
8 }9 C/ e; S6 l( x2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
; u3 v& q/ c8 y: l# _8 ?/ Q* M( u0 M0 U" j/ f# C0 s4 O
三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置
+ K# C0 s2 r# h+ s6 { 安装示意图_meitu_1.jpg & r# ], ~/ M- {- s( N& e$ \1 A
品牌:南京艾伊科技, ~( K7 N: F5 T3 e
型号:AGD200       
9 H1 L/ ^; a/ _1 n量程:0~10000ppm+ O$ X9 N+ w4 r6 r$ T
   响应时间:≤30秒" _1 r6 ?, i8 p6 z; p
   零点漂移:不超过±5ppm
4 _) n, T: F/ u  {   环境温度:-10~+55℃9 N, R8 Q1 V7 b: B9 A3 Y* L
   环境湿度:≤90%RH! D, v5 Q$ |, X9 p
   检测气体:一氧化碳9 h/ a! h& I8 ]& S
   检测方式:扩散式4 f2 E: @. v) ]$ D$ F% y
   工作电压:DC24V   & o4 Z9 H! e" G9 G' O. h* k
   工作电流:<30mA(Max)  
6 L8 L1 J, G5 I% `# b8 M仪表尺寸:100×105×35 mm4 i2 X" M( Z! m1 l
co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg ) G- G! L" }, Y# P; U9 J# B- \9 f
常见问题
* K  v$ t1 F3 O, i: ]" |1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?7 f6 D$ B: Y  D4 Z; @3 z7 c
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。/ n* `! J& m3 z- j6 q) i
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
$ h5 g9 b5 y! W" v' o! `目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
, M& O+ o  k- e一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。- ?5 C6 `3 W* a  S1 y
3、报警值如何设定?
! O+ ^/ j6 u$ G& M& Q# B( b$ Y根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。