大家好,你们自己厂区的设备温度测点用的铂电阻接线。断路时温度是最大还是最小,能否自己设置让断路时让温度变成最低。
全部回复(3)
热电阻温度计常见故障:有时指针总是指向最大。这是电阻温度计测温元件断路,使电阻无限大,或是两端接触不良,接触电阻大;另一种现象是指针指向零位,或者向负的方向偏转。原因是测温元件发生短路,电阻为零,或是由于电阻温度计保护套管漏气或者结冰引起;还有一种现象是指针不动,这是由于电桥本身出了问题,没有工作引起的。
2016-11-17 10:29:59
回复 0
有的设备震动有可能造成接线松动而接触不良或者断路造成温度超高报警连锁停车给生产造成影响。能不能把要高温连锁的温度计断路时温度显示最低而不至于连锁影响生产。要是能调整,怎么调整希望给讲解一下。
2016-11-17 11:58:28 来自手机
回复 0
你可以在控制系统的loop内设置在热电阻断路时默认为你设定的低值同时给出报警!同时你也可以在2oo2开避免热电阻失效导致的跳机!