品牌:南京艾伊科技
7 H% i7 k) l+ |" r型号:AGD200
8 P3 g/ W+ W% [# K量程:0~10000ppm: T) i* R1 S5 A, _, m( e; l
响应时间:≤30秒
3 g5 I0 J' {" r 零点漂移:不超过±5ppm
% h6 I/ T1 Z9 ] 环境温度:-10~+55℃$ R% s6 t( C$ c% n4 F/ _- G3 S
环境湿度:≤90%RH! w: B) G. m5 N( e3 P' E
检测气体:一氧化碳9 Q6 k c7 d7 Y( `/ x1 i) m. p
检测方式:扩散式, V2 W( |+ m2 S& P
工作电压:DC24V 5 J! e$ h& ]; h: [- _- d, [
工作电流:<30mA(Max)
! a+ T H* Q, P. k4 O$ d* A/ w仪表尺寸:100×105×35 mm
7 O' Y. ], Z# T3 Y }0 d4 N" p4 ?: y0 N、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
5 V$ S0 H% ]. \8 P' H- {$ \答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。. Y, }% K! ] G
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?* c" F( W J+ o. j
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
& R% \, j' e; F# W/ }一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。- U" B9 l- R% Q" x. [! S
3、报警值如何设定?% V+ {6 N! s# K7 ]$ T( S6 [ ?
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|