马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
品牌:南京艾伊科技
( Y, c( ~$ D$ O, A3 p) F型号:AGD200
" I3 G6 f" F6 R* {+ E5 C! d# k G量程:0~10000ppm Z) e* Y. Y: X2 B
响应时间:≤30秒4 g5 Q6 Y$ Q5 o; ]) V6 ~2 P
零点漂移:不超过±5ppm: m c0 D9 j5 o
环境温度:-10~+55℃5 b9 b( C5 C+ I( H& q4 q" M3 c
环境湿度:≤90%RH8 H4 M- O9 [7 M$ V+ F
检测气体:一氧化碳
. k" J* J' P" H: q 检测方式:扩散式6 [8 S. f' I A2 o2 N
工作电压:DC24V
# z9 a( ]* Y2 S& s* k6 } 工作电流:<30mA(Max)
# f- h4 I! p7 s* y$ T2 Y. p( J仪表尺寸:100×105×35 mm
" X% S8 o' g; b2 ~- f、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?7 `7 s: l8 @: p6 c
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
! V/ W' v, d) C- _) j! Q9 Z C2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
" ?- |. p' d* h目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。% k* m& G1 U4 J6 w) I
一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
2 S2 M. j% D* S) W3、报警值如何设定?
4 M& v7 T) {$ X! U; f# C根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|