第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

各位在空分中 氧产品管线的防爆墙设计时主要考虑哪些因素

牛皮糖 发表于 2011-4-22 02:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1961 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
各位在空分中氧产品管线的防爆墙设计时主要考虑哪些因素
全部回复(5)

RE:各位在空分中 氧产品管线的防爆墙设计时主要考虑哪些因素

1.人员和设备:我们考虑周边平台周边重要设备操作人员安全问题等。2.爆炸源和弹射:爆炸源爆炸时弹射距离和角度。3.防爆墙本身:a厚度 高度 长度以及比例问题。    b.防爆墙内操作部分移至墙体外。    c.如防暴墙内发生情况时人员逃离防爆墙的路线。以上是本人考虑的一些防爆墙的因素望各位发表意见。
2011-4-22 05:27:38
回复 0

RE:各位在空分中 氧产品管线的防爆墙设计时主要考虑哪些因素

防爆墙的设计基本上依据设计规范就可以了,但最好在设计防爆墙时,在防爆墙的顶端,设计一个钢丝网,一旦阀门爆炸,可以防止崩出伤人主要是为了安全
2011-4-22 08:03:58
回复 0

RE:各位在空分中 氧产品管线的防爆墙设计时主要考虑哪些因素

前不久,我们对氧气放空阀加了一个防爆墙,设计是主要考虑爆炸当量,及墙的抗爆能力,缓冲能力,墙的高度是根据爆炸碎片获得能量飞出的抛物线决定的,因为我们氧阀门爆炸过一次,当时对碎片的落点,和破坏力都做过分析计算,所以我们对我们的防爆墙充满信心。
2011-4-22 10:40:18
回复 0

RE:各位在空分中 氧产品管线的防爆墙设计时主要考虑哪些因素

氧气充装站内的防爆墙设计厚度,相当于200mm厚度的砼筑墙的强度就可以了,见相关规程。
2011-4-22 13:16:38
回复 0

RE:各位在空分中 氧产品管线的防爆墙设计时主要考虑哪些因素

氧气站设计规范GB50030—91,请查阅,(供参考)