第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

空分管道检测拍片的要求

王焱楠 发表于 2011-4-22 10:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1417 3

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 zjywwjg 于 2009-9-28 16:18 编辑 空分设备管道哪些管道需要拍片,拍片级别有何要求,哪些需要百分之百拍片呢,有何具体规定及一般做法?我听说高压管道,铝管道,低温液体管道及氧气管道需要百分之百拍片,这种说法正确吗?
全部回复(3)

RE:空分管道检测拍片的要求

空分设备管道安装在冷箱内的管道需要拍片,一般惯例重要的地方需要百分之百拍片,如压力高、液体管线等,上塔系统、气体管线一般抽取20%焊缝进行拍片。
2011-4-22 12:37:29
回复 0

RE:空分管道检测拍片的要求

本帖最后由 crcr 于 2009-10-9 09:54 编辑 按国标GB50235第7.4.3.1-4)条冷箱内必须100%X-光拍片,这是强制性规定.GB50316及GB/T20801也同样要求.
2011-4-22 14:34:44
回复 0

RE:空分管道检测拍片的要求

冷箱内有些是常温管,对于这些管道我们厂的做法是抽查拍片的,百分之百太浪费了。
2011-4-22 16:31:59
回复 0