空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 4515|回复: 14

[话题讨论] 空分仪控系统的接地问题

[复制链接]
发表于 2011-4-22 06:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入空分之家

x
不知空分仪控系统的接地有没有具体的相关要求?

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
李杰春 + 10 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2011-4-22 08:03:21 | 显示全部楼层

RE:空分仪控系统的接地问题

我这儿有一份规范,377529584@qq.com联系我给你
发表于 2011-4-22 09:21:31 | 显示全部楼层

RE:空分仪控系统的接地问题

谢谢,我的邮箱:liuby-yd@163.com
发表于 2011-4-22 10:39:41 | 显示全部楼层

RE:空分仪控系统的接地问题

我也想要能发一份吗谢谢a218@163.com
发表于 2011-4-22 11:57:51 | 显示全部楼层

RE:空分仪控系统的接地问题

我也想要一份,能否给一份啊fangyuzhen1234@163.com,谢谢
发表于 2011-4-22 13:16:01 | 显示全部楼层

RE:空分仪控系统的接地问题

我也想要一份,能否给一份啊fangyuzhen1234@163.com,谢谢
发表于 2011-4-22 14:34:11 | 显示全部楼层

RE:空分仪控系统的接地问题

仪表机柜保护接地与防雷接地要分开接地,并且强电保护接地与弱电保护接地要分开接地。[ 本帖最后由 长空之鹰 于 2009-1-28 16:17 编辑 ]
发表于 2011-4-22 15:52:21 | 显示全部楼层

RE:空分仪控系统的接地问题

查看:HG/T20513--2000及CS接地系统施工  DCS接地是关系到硬件设备正常运行、确保系统安全的关键问题,与仪表接地不同,DCS对接地电阻要求种类较多,阻值较低。DCS接地系统施工应在土建施工中配合完成,各接地系统要相互独立,在正常天气下测试接地电阻值符合各接地系统设计要求。DCS接地主要有以下几种:  ⑴防雷接地:按规范要求,接地电阻小于5欧姆,应单独敷设或接到电气防雷接地网。  ⑵基准接地:又叫工作接地或信号、电源公用端接地,应单独设置,接地电阻小于1欧姆。  基准接地的接地板一般采用ф20铜棒,数量三根,间距3m,铜棒上半部分套上绝缘塑套,下半部分裸露铜棒距地面2m。每个接地极采用不小于60m?的多股铜芯绝缘导线引到接地箱内铜板上,接地线与接地极连接宜采用焊接,焊好后用绝缘沥青封闭。接地线与铜板采用铜螺栓连接,铜板应对地绝缘。  采用绝缘导线从接地箱内铜板上引到控制室的DCS专用接地板上(主基准点),再由专用导线引到各机柜设备后接地板上(局部基准点)。  ⑶电缆屏蔽接地:屏蔽接地通过接线端子接地,接地电阻小于1欧姆,可接在工作接地上。但电缆其它地方不允许再次使屏蔽层接地。  ⑷保护接地:即所有箱柜及供电装置壳体的安全接地,接地电阻小于10欧姆,应单独敷设或接于附近的电气保护接地上。  ⑸过程上位计算机接地:接地电阻小于5欧姆,应单独设置接地板。  ⑹本质安全回路接地:即安全栅的齐纳二极管释放回路接地,可用专用导线接到DCS工作接地板上。设计有特殊要求时应单独敷设,接地电阻小于1欧姆。  ⑺当设计和DCS说明书有特殊要求时,接地系统敷设和接地电阻值应符合其要求。
发表于 2011-4-22 17:10:31 | 显示全部楼层

RE:空分仪控系统的接地问题

请参考一文及一文.
发表于 2012-7-27 11:55:12 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-5-11 14:17 , Processed in 0.134363 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表