第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

空分系统(深冷)调节阀/切换阀带电磁阀的问题

王焱楠 发表于 2011-4-22 13:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2071 7

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
请教一下:一般空分系统哪些调节/切换阀需要带电磁阀?例如纯化系统高温切换阀好像都带电磁阀,空气进冷箱的切换阀,膨胀机增压端回流阀 膨胀端进口阀增压空气旁通阀(如果是用调阀的话)污氮气去放空/去纯化器加热、冷吹的调节阀 等都是不是必须带电磁阀?如果要带,这些电磁阀的作用分别是什么?带电失电作用又是怎样设定的?和这些调节阀本身的气开,气关方式有什么联系?冷箱内(含氩)又有哪些调节阀是必须带电磁阀的?用户的液体贮存和气化调压系统又有哪些呢?(假设某些阀门使用调节阀的情况下)谢谢!
全部回复(7)

RE:空分系统(深冷)调节阀/切换阀带电磁阀的问题

设电磁阀是根据工艺安全的需要,要求调节阀实现全开或全关。
2011-4-22 13:54:08
回复 0

RE:空分系统(深冷)调节阀/切换阀带电磁阀的问题

敝厂内空分系统,位于吸收塔进/出口是电磁阀,用来充压与排放尾气的则为控制阀
2011-4-22 14:33:13
回复 0

RE:空分系统(深冷)调节阀/切换阀带电磁阀的问题

电磁阀 就是 控制 气路通道的得电 这个阀 你才能控制
2011-4-22 15:12:18
回复 0

RE:空分系统(深冷)调节阀/切换阀带电磁阀的问题

我觉得这要根据设计情况,不是说换就换得
2011-4-22 15:51:23
回复 0

RE:空分系统(深冷)调节阀/切换阀带电磁阀的问题

设计上电磁阀最重要的是从安全角度考虑的 为了使阀门在故障停车时阀门能够迅速动作 从而保证系统的安全
2011-4-22 16:30:28
回复 0

RE:空分系统(深冷)调节阀/切换阀带电磁阀的问题

电磁阀的气开、气闭是从安全角度考虑的。比如空压机、增压机的回流阀全是气闭阀目的就是为了防止喘震的发生。
2011-4-22 17:09:33
回复 0

RE:空分系统(深冷)调节阀/切换阀带电磁阀的问题

电磁阀是从安全角度考虑的,一般电磁阀都带连锁的。看看是不是
2011-4-22 17:48:38
回复 0