内压缩流程,高低压板式温差指的是谁与谁的温差?控制多少?如何控制?1,高板正流气有中抽气来自膨胀机增压端,增压机末级出口空气,返流气有低压氮气,高压液氧,污氮气2,低板正流气有空压机出口空气,返流气有污氮,低压氧气(微调氩馏份)。谢谢大家。
发表于 2015-7-22 15:14:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 field2009 于 2015-7-22 15:22 编辑 6 D- u! g2 n0 K! j0 Q

& w4 |' _# o  A0 _- X; g8 I换热器热端温差一般设计在2~3℃。温差加大会导致冷量的损失,液体产量会降低。4 _! p, U4 k( I" Q  m+ z$ s$ {
温差是正流空气与反流气在热端的温度差;' n7 P) G0 O- `- o1 }  G
通过调整正流、反流气量来控制温差,也可以通过调节高压正流气压力、及高压液氧的压力调整温差。
发表于 2015-6-28 16:32:40 | 显示全部楼层
高压板换的热端温差是指正流空气(来自增压机末冷和膨胀机增压端后冷的两股,温差应该差不多 ,40度左右一般)! H0 V, E" a( x; Y6 V0 s
6 P$ [0 e2 ?+ \( ]5 u# B
和反流的产品气(氧气,污氮气,氮气等,一般32-35度左右)的温差。$ ?; T3 F3 m% x+ [7 s- I

" r. w* ^; C# }1 x内压缩流程  高压主换的热端温差一般设计都在5-7度。