空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 3358|回复: 2

[咨询求助] 板式换热器温差

[复制链接]
发表于 2015-6-28 16:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
内压缩流程,高低压板式温差指的是谁与谁的温差?控制多少?如何控制?1,高板正流气有中抽气来自膨胀机增压端,增压机末级出口空气,返流气有低压氮气,高压液氧,污氮气2,低板正流气有空压机出口空气,返流气有污氮,低压氧气(微调氩馏份)。谢谢大家。
发表于 2015-7-22 15:14:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 field2009 于 2015-7-22 15:22 编辑 1 s' \# P& a  Y5 J8 [

8 r  K% n1 F& P1 H" N换热器热端温差一般设计在2~3℃。温差加大会导致冷量的损失,液体产量会降低。) f- N$ r# C6 L! J$ l7 i
温差是正流空气与反流气在热端的温度差;
+ e( F9 r0 v. h2 ]通过调整正流、反流气量来控制温差,也可以通过调节高压正流气压力、及高压液氧的压力调整温差。
发表于 2015-6-28 16:32:40 | 显示全部楼层
高压板换的热端温差是指正流空气(来自增压机末冷和膨胀机增压端后冷的两股,温差应该差不多 ,40度左右一般)
& Y( U$ n+ Q0 ], L/ s- K9 ^8 S; V  t. c4 D
和反流的产品气(氧气,污氮气,氮气等,一般32-35度左右)的温差。; I+ R9 C6 {$ |4 r$ l

9 ]3 \2 O+ G  j8 f内压缩流程  高压主换的热端温差一般设计都在5-7度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 07:04 , Processed in 0.194631 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表