关于仪表气

发表于 2014-10-16 07:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
我厂仪表气有空分提供  1、纯化后的空气。2、膨胀机增压后的空气。目前我们仅用第2路气供仪表气,但担心膨胀机万一跳停仪表气没有来源造成更大损失,想问问各位前辈如果 打开 第一路气 需要关第2路气吗?仪表气缓冲罐的压力是0.57MPA左右 纯化系统压力只有0.49MPA左右,纠结中。
发表于 2014-10-19 08:50:33 | 显示全部楼层
一般这种设计管路上都有止回阀,只要阀没问题,你不用担心。当增压机停运他会自动投入低压空气
发表于 2015-7-13 11:35:06 | 显示全部楼层
一、单位有多套空分,可以进行仪表气管线联网。二、要有空分全部停机情况下备用仪表气源。