+ A: q& V8 F+ F$ v/ N5 D今天凌晨3.40左右空冷塔出口压力变送器信号波动,连锁引起冷却水泵停机。
3 F" Y# Y( I5 `$ S5 L( M具体情况如下:
, c3 P/ [) c" V, T4 \" n3:41 变送器波动,两台水泵停;
2 V( O9 k j( ]/ u' r3:45 分子筛进口温度上升, 9℃上升至45℃;9 X' F1 H/ u5 [& j% S6 ?1 e
4:38 分子筛后CO2上升至 10PPM(量程高限);
! d+ V( p: R! S8 T; ?. [0 Y4:40 发现故障,启动水泵;(由于声控报警没投,夜间操作工打盹,发现迟了)
. T6 y: J! ?; z& X- \8 x% _ 切换分子筛(发生故障时用的是2#分子筛,1:24开始使用,切换周期为4小时). y, a- l3 G' V) R% ~$ C
5:02 分子筛后CO2开始从 10PPM下降,15分钟后恢复到正常值。
) x4 w7 l( h8 N- D5 u
3 P1 X5 x/ C/ d* e+ V至今天早上7:30,工况未发现明显异常。" w2 w% M% t. E
事故过程中分子筛后CO2含量基本有半个小时的时间是爆表的,这对后续工艺是否会照成影响? |
|