空分用冷却水泵,冷冻水泵管径流速的选择

发表于 2011-4-22 04:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大家好,我看书上说泵进口流速为0.5到1出口1.5到2可是我们厂计算进出口管径时都用2m/s这是为什么呀,[ 本帖最后由 chc1125 于 2008-10-30 15:56 编辑 ]
发表于 2011-4-22 06:43:19 | 显示全部楼层

RE:空分用冷却水泵,冷冻水泵管径流速的选择

如果泵的能力足够,没有什么问题,如果哪一天想改造一下,把泵能力提高一下,可以考虑把入口管道加粗一点。
发表于 2011-4-22 08:40:34 | 显示全部楼层

RE:空分用冷却水泵,冷冻水泵管径流速的选择

哦,谢谢,你姓杨么,哈哈,要是的话,一个姓,
发表于 2011-4-22 10:37:49 | 显示全部楼层

RE:空分用冷却水泵,冷冻水泵管径流速的选择

记得石油化工设计手册中有规定的,水泵入口流速规定为:1.2(也可能是1.0,记不清了)~2.0M/S,出口可能高一些,1.5~3.0M/S设计按照2m/s是对的,或者,把入口考虑小一些,1.5m/s也可~
发表于 2011-4-22 12:35:04 | 显示全部楼层

RE:空分用冷却水泵,冷冻水泵管径流速的选择

现在这方面基本都在3m/s以内,1m/s以上,太慢会有大量的粘泥等沉积结构等
发表于 2011-4-22 14:32:19 | 显示全部楼层

RE:空分用冷却水泵,冷冻水泵管径流速的选择

哦,知了,谢谢各位了,
发表于 2011-4-22 16:29:34 | 显示全部楼层

RE:空分用冷却水泵,冷冻水泵管径流速的选择

水泵流量与配管口径之关系(参考值)  口径:200mm(8")----流量4m
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家