具体的计算步骤:首先确定膨胀机的每小时空气流量为多少立方米或千克;在确定膨胀机的进口压力和温度,要注意单位,压力用兆帕或公斤每平方厘米,温度用开式温度,根据压力和温度查表就是空气的温熵图,注意一定要查空气的不是氧气或氮气的图。就可以得到空气进膨胀机的焓值,同样方法查出膨胀机的出口焓值,进口焓值减去出口焓值就是焓差;然后在计算膨胀机的效率,效率等于进口焓值减去实际出口焓值在除于进口焓值减去等熵膨胀的焓值之差就等于效率。等熵膨胀的焓值就是效率为100%的焓值,或者说是理想焓值。也是查表获得,在图表的进口焓值处划一条垂直线到出口压力线为止的交点就是等熵膨胀焓值。
$ `7 O) M/ L7 t6 S3 ?) T- [( s+ C# [: O! Z5 B) m4 y/ O. F
完整公式:膨胀机单位制冷量=单位膨胀量x进出口焓差x效率
9 `; C, K4 `( W, j1 } ~9 n+ m5 q1 U: v
) L" S; `7 {# w* r" ~- N在计算时要注意单位要统一。如此计算的制冷量就比较准确了。完全可以用于指导实际操作,作为操作依据。 |