空分低温液体管线安全阀安装高度

[复制链接]
发表于 2011-4-21 22:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
空分低温液体贮槽进液口、低温液体泵出口都要设置安全阀,请问规范中对安全阀根部管线高度是怎样规定的?
发表于 2011-4-22 02:09:41 | 显示全部楼层

RE:空分低温液体管线安全阀安装高度

具体规定不是很清楚,但有一点是明确的:安全阀位置需要设置高一点,以免冲击伤人。
发表于 2011-4-22 05:25:07 | 显示全部楼层

RE:空分低温液体管线安全阀安装高度

中国石化规定:安全阀排放口高度或出口管线高度需4.5M以上
发表于 2011-4-22 08:40:32 | 显示全部楼层

RE:空分低温液体管线安全阀安装高度

应该没有规定吧!应该尽量高一些,低温液体的特性,有气化的倾向,所以所有液体管道必须加装安全阀;另外,防止喷出的液体冻伤人,安全阀的出口尽量高一些,而且,出口避免对着人经过的地方!
发表于 2011-4-22 11:55:57 | 显示全部楼层

RE:空分低温液体管线安全阀安装高度

具体规范不太清楚,但液体泵进口安全阀原经常启跳不能回座并喷液,后将安全阀管线增加高度就正常。
发表于 2011-4-22 15:11:22 | 显示全部楼层

RE:空分低温液体管线安全阀安装高度

液体管道上的安全阀的安装高度问题,其实不是问题,一般来讲,其安全阀出口应连接一根不锈钢管道,将液体引至排放池进行排放,故其高度没有太多要求。倒是安全阀进口部分应连接一根较长的管道,以免因为安全阀被水分冻住而无法开启或开启压力升高导致不安全。我们一般在小管径上,入口管道至少0.5米;在大管径上,入口管道至少1.0米.