空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: 流水999

[空分工艺] 分子筛入口阀门切换时不动作的应急处理

  [复制链接]
发表于 2014-9-22 05:27:35 | 显示全部楼层
真有这样的现象吗,做逻辑上应该不会有吧,进口那边没开切换不过去吧
发表于 2014-9-22 11:33:02 | 显示全部楼层
我们那里的分子筛也出现过这样的情况,我们那里是因为均压后分子筛的阻力过大,导致的阀门打不开,我们一般就是直接暂停分子筛,然后人工手动去下面打开阀门。
发表于 2014-9-26 19:19:46 | 显示全部楼层
分子筛并联的时候两个罐的进出口就都开了,既然都并联了,怎么还会出现这种情况呢?如果是程序做错了,开车之前分子筛走程序的时候就应该会发现的,如果真的出现这种情况,那就只能手动程序暂停,检查处理问题,我觉得如果二号罐进出口阀还未关闭的情况下,手动暂停后,应该可以手动打开一号罐的进出口阀,因为已经充压结束,阀前后压差很小,对分子筛床层影响不大,如果二号罐进出口阀已经关闭,那就只能保空压机,后系统停车了。不过个人觉得这种事情出现的几率很微小的,现在的纯化系统程序都有保护的,除非是误操作,阀门动作不到位甚至信号反馈不到位,程序都不会继续往下一步走的
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:23:54 | 显示全部楼层
% e( c) j$ z, L; N6 q; T4 K4 G
说的很详细  非常感谢
发表于 2014-10-2 23:03:30 来自 | 显示全部楼层
阀门开关是有逻辑顺序的,特别是切换过程,只有要工作的这只分子筛阀门打开,分子筛并运行正常后,要再生的分子筛才能走下一个泄压程序!程序有待改进啊!
发表于 2014-10-3 11:02:56 | 显示全部楼层
楼主说的这种情况如果 纯化系统联锁没有异常的情况下不会发生这样的事,纯化有几个联锁 1、分子筛泄压后出口压力大于15KPA。2、充压阶段两分子筛之间的压差大于15KPA 。 3、再生气流量。4、加热器出口温度高高。这些联锁分子筛是会暂停的,你说的这个情况就是第2个联锁,也就是充压阶段 未完成 分子筛不会进入并联阶段就暂停了,而且各阀门保持原来开度不动。
发表于 2014-11-25 15:59:47 | 显示全部楼层
DCS控制系统 做的不够全面吗?  我也同意 紧急情况要首先确保空压机,
发表于 2014-11-28 14:36:56 | 显示全部楼层
紧急停车处理,实际上这种情况应该很少见。因为并联就是从安全角度考虑设置的过程,如果入口阀没打开并联过程就应该发现赶紧处理。
发表于 2014-11-28 22:19:27 | 显示全部楼层
楼上所说的即是,看情况处理吧
发表于 2015-4-14 09:54:52 | 显示全部楼层
新人来学习    谢谢大家热情指导
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 12:39 , Processed in 0.087172 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表