《第二届最美空分摄影展》即将开幕! 时间:2025年4月16-18日 地点:无锡国际博览中心
  • 0

[空分工艺] 分子筛入口阀门切换时不动作的应急处理

 
漫步清风 发表于 2014-9-2 20:41
# M' q5 _) E' O& y+ h3 l7 k有的厂家做DCS系统时做了“阀不动作,分子筛程序自动暂停”的功能,不过好像大部分厂家不做这个功能。! z0 o; A2 }! n- k
在分 ...
& u9 r6 J  {1 M! u6 ]2 }/ C
是的,这个阀门动作比较频繁,充压过程中操作人员照顾的面太多,而不能一直盯着这个阀门看,是有出现故障的可能的。
2014-9-3 12:57:51
回复 0
—182.8℃ 发表于 2014-9-2 21:12 4 C; z! K$ K+ G  f& |% }
纯化控制程序必须设有“阀门没有动作反馈信号,分子筛程序自动暂停”,这是最起码安全联锁保证。如果出现你 ...

/ _- O3 y& j" [' }* Z起先我也是这么想的,但是,这个阀门的动作是很迅速的,不像充压阀缓慢关闭,一旦迅速关死后,后续就没流量了吧,增压机会不会迅速跳车?那后续工况没法保证了吧!
2014-9-3 13:02:04
回复 0
LI李凡洪 发表于 2014-9-3 08:30
  A2 X7 b, W- A! _1 Q$ J% TDCS会有联锁暂停的,阀门没有打开,信号没有反馈,系统都会自动暂停,像这种现象是极少出现的,如果真的出现 ...

! ]+ P2 Z3 F/ y+ V感谢指教。
2014-9-3 13:21:58
回复 0
像这种情况一般分子筛不进行下一步程序不允许。暂停分子筛找仪表处理
2014-9-4 18:30:22
回复 0
鸿鹄之志 发表于 2014-9-4 18:30
# n5 ^" W5 M9 j% N% A5 A像这种情况一般分子筛不进行下一步程序不允许。暂停分子筛找仪表处理
5 \8 X1 ]$ e) O& n& R( x& t! I" Q+ T
就怕万一出现了  就跳车了
2014-9-5 21:35:00
回复 0
楼主,不知道这种现象 是否真出现了呢?还是你假设的,如果是真的,二号的进出口都关闭侯空压机没超压,我感觉是不是一号 分子筛进口阀反馈开关故障了,其实阀门全开了,但是全开的反馈信号灯没亮呢
2014-9-7 11:56:42
回复 0
—182.8℃ 发表于 2014-9-2 21:12
- g1 q2 s: g( Q' @8 Q# ^纯化控制程序必须设有“阀门没有动作反馈信号,分子筛程序自动暂停”,这是最起码安全联锁保证。如果出现你 ...
+ U1 @( R, i8 s# X: G$ R
我们这有一套装置室常规仪表盘的,阀门没有反馈信号但是程序还是往下走
2014-9-7 12:03:52
回复 0
学习了 ,谢谢楼主
2014-9-8 11:01:27
回复 0
这个问题我么这发生过 我想 最主要是切换过程中一定密切监护设备 因为阀门动作过程中有一定时间,这完全够你手动暂停的 , 至于下一步 就看你们的阀门到底什么原因 不开了 , 是仪表气源压力不足,还是阀门故障,根据处理问题的时间在决定是否停车 。这个问题有机会可以好好交流一下
2014-9-8 22:16:09
回复 0
二号分子筛进出口阀门关闭,一号分子筛进口阀没打开,这时原料空压机肯定憋停了,循环机、膨胀机也会联锁停机,这时只要保证原料机运行就可以了,慢慢关闭放空提压,按照正常启动工序启动就可以,具体还要看你们的工艺逻辑控制
2014-9-10 16:01:07
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn