漫步清风 发表于 2014-9-2 20:41 & b" K' s; ~: }# {, P. w' c 登录/注册后可看大图 # M' q5 _) E' O& y+ h3 l7 k有的厂家做DCS系统时做了“阀不动作,分子筛程序自动暂停”的功能,不过好像大部分厂家不做这个功能。! z0 o; A2 }! n- k 在分 ...
—182.8℃ 发表于 2014-9-2 21:12 9 I, I1 U$ W5 w# b 登录/注册后可看大图4 C; z! K$ K+ G f& |% } 纯化控制程序必须设有“阀门没有动作反馈信号,分子筛程序自动暂停”,这是最起码安全联锁保证。如果出现你 ...
LI李凡洪 发表于 2014-9-3 08:30 ! A+ A3 z0 E* B 登录/注册后可看大图 A2 X7 b, W- A! _1 Q$ J% TDCS会有联锁暂停的,阀门没有打开,信号没有反馈,系统都会自动暂停,像这种现象是极少出现的,如果真的出现 ...
鸿鹄之志 发表于 2014-9-4 18:30 ; t+ h6 P0 U5 p. H2 U- C0 _7 | 登录/注册后可看大图 # n5 ^" W5 M9 j% N% A5 A像这种情况一般分子筛不进行下一步程序不允许。暂停分子筛找仪表处理