空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: 流水999

[空分工艺] 分子筛入口阀门切换时不动作的应急处理

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-3 12:57:51 | 显示全部楼层
漫步清风 发表于 2014-9-2 20:41
2 I3 e2 X& B* s* j; g有的厂家做DCS系统时做了“阀不动作,分子筛程序自动暂停”的功能,不过好像大部分厂家不做这个功能。$ [6 I- _- G+ s  ?1 V' m) ^- P
在分 ...

5 v+ `6 ^( E/ m是的,这个阀门动作比较频繁,充压过程中操作人员照顾的面太多,而不能一直盯着这个阀门看,是有出现故障的可能的。
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:02:04 | 显示全部楼层
—182.8℃ 发表于 2014-9-2 21:12
$ j# N7 g6 `" n: a( d2 P纯化控制程序必须设有“阀门没有动作反馈信号,分子筛程序自动暂停”,这是最起码安全联锁保证。如果出现你 ...

" ^* a4 P9 u* p" o起先我也是这么想的,但是,这个阀门的动作是很迅速的,不像充压阀缓慢关闭,一旦迅速关死后,后续就没流量了吧,增压机会不会迅速跳车?那后续工况没法保证了吧!
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:21:58 | 显示全部楼层
LI李凡洪 发表于 2014-9-3 08:30
5 j$ h6 T. e8 J4 z5 p# a4 K! dDCS会有联锁暂停的,阀门没有打开,信号没有反馈,系统都会自动暂停,像这种现象是极少出现的,如果真的出现 ...
4 U' f+ h# z3 s
感谢指教。
发表于 2014-9-4 18:30:22 | 显示全部楼层
像这种情况一般分子筛不进行下一步程序不允许。暂停分子筛找仪表处理
 楼主| 发表于 2014-9-5 21:35:00 | 显示全部楼层
鸿鹄之志 发表于 2014-9-4 18:30
, b6 H# B) L8 ~: e& h' v% L" j/ y像这种情况一般分子筛不进行下一步程序不允许。暂停分子筛找仪表处理

" @; O& h4 N8 j7 k9 a! f就怕万一出现了  就跳车了
发表于 2014-9-7 11:56:42 | 显示全部楼层
楼主,不知道这种现象 是否真出现了呢?还是你假设的,如果是真的,二号的进出口都关闭侯空压机没超压,我感觉是不是一号 分子筛进口阀反馈开关故障了,其实阀门全开了,但是全开的反馈信号灯没亮呢
发表于 2014-9-7 12:03:52 | 显示全部楼层
—182.8℃ 发表于 2014-9-2 21:12
- p$ u8 [1 D; J% J9 f/ f" [. J* k纯化控制程序必须设有“阀门没有动作反馈信号,分子筛程序自动暂停”,这是最起码安全联锁保证。如果出现你 ...

5 q, u7 z+ r: Q& s' I4 o1 T我们这有一套装置室常规仪表盘的,阀门没有反馈信号但是程序还是往下走
发表于 2014-9-8 11:01:27 | 显示全部楼层
学习了 ,谢谢楼主
发表于 2014-9-8 22:16:09 | 显示全部楼层
这个问题我么这发生过 我想 最主要是切换过程中一定密切监护设备 因为阀门动作过程中有一定时间,这完全够你手动暂停的 , 至于下一步 就看你们的阀门到底什么原因 不开了 , 是仪表气源压力不足,还是阀门故障,根据处理问题的时间在决定是否停车 。这个问题有机会可以好好交流一下
发表于 2014-9-10 16:01:07 | 显示全部楼层
二号分子筛进出口阀门关闭,一号分子筛进口阀没打开,这时原料空压机肯定憋停了,循环机、膨胀机也会联锁停机,这时只要保证原料机运行就可以了,慢慢关闭放空提压,按照正常启动工序启动就可以,具体还要看你们的工艺逻辑控制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-12-23 06:45 , Processed in 0.095001 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表